公司设备,采用三相五线制,电压220V。电源柜主空开已经通电,下级开关1已经通电,开关2断开。在开关2断开的情况下,给下级电缆接设备时,被电击到,及时甩开后无事。
对电缆测量后,发现相间电压:黄绿36V,黄红8V,绿红36V。对零电压:黄零107V,绿零107V,红零67V。黄地107V,绿地107V,红地67V。零地2.6V。
由于开关2是断开的,用电子兆欧表给开关2下级电缆摇绝缘,档位1000V,黄绿4000兆欧,黄红4000兆欧,绿红4000兆欧。黄地600兆欧,绿地600兆欧,红地4000兆欧。
疑问,在开关2断开的情况下,为什么下端电缆头还带电,是感应电压吗?另外,在初装时,摇绝缘全部合格,都是大于4000兆欧,为什么现在黄、绿对地却又只能摇到600兆欧,与开关1闭和,设备通电使用有关系吗?
现在开关2着急接设备,开关1所带设备又不能停止供电。
请高手大人详细解答,谢谢!!
1楼说的电缆接地,具体指什么?
补充下,我测电源柜的主母线对地,对零,相间电压全部正常。
另外,开关2没有送电,我应该怎么样检查。
谢谢!
2楼有点少见多怪了,我们设备特殊,什么情况都有。请你看清楚我的提问全部内容,以及对问题的补充说明。谢谢参与,待解答