西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信,plc模拟量输入0-10v输出+/-10v,变频器模拟量输入/输出0-10v,plc输出频率电压正常,变频器频率正常,但是变频器模拟量输出只有plc输出电压的一半,求各路大侠帮忙找下会有哪些问题,我新手不太会

第1个回答  2020-07-03

    先检查直接检查PLC的输出是不是10V拿万用表直接进行测量。

    PLC如果没有问题,在量一下导线另一头是不是10V先确保线和PLC没有问题。如果出现问题,换屏蔽线。

    以上都没有问题,检查FR840的参数,量程的选择参数对不对,以及电压接线的方式对不对。

    如果以上都没有问题,换个变频器试一下