500千瓦电炉距离500米要用多大铜芯及铝芯电缆各自损耗电量,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-08-02
明达线缆专业解答:您好,“铝芯电缆与铜芯电缆换算”您是指的是选型换算吗?如果是选型换算的话,根据铝芯电缆的型号规格可以知道电缆的载流量的,根据载流量数值,查看铜芯电缆参数表可以得知用什么型号规格的铜芯电缆的。
第2个回答 2015-04-01
尽量用铜导体,可能贵一点,但是更安全省电。国标的1平方就行,非标的要1.5的
华达线缆有限公司为您服务“
本回答被网友采纳
相似回答
500千瓦
工业
电炉需要多大
电线
答:
以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的
电缆线
。 如果根据第一条选取,3*120+1*75的
铜电缆
即满足, 如果按照第二条,假设距离200m,则可能需要两根这样大的电缆线才能满足的,否则终端电压会很低,特别是启动较大电动机的时候。
500KW
的用电负荷
选用多大
的
电缆
?
答:
要看电压多大,如果电压10KV,电流就是50A,三相五线电缆按照明负载配用的就行,用3*120+2*70的铜电缆
。计算公式 主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ 计算电流: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即...
距离
变压器
500米用
3*120+1*70
铝芯
地埋
电缆
能带动130
千瓦
吗
答:
差不多可以了,但是拉线太长了,压降还有很几十伏,最好是在末端安装一台大功的稳压器,这样就能保证正常使用了,我们中铁十六局就是和你这是一样,300米以前都是用的3*120铝心
电缆,
后面隧道打400多米时,压降太大了机器启动不了,后面是在【上海川势电气】买台稳压器才恢复了正常 ...
600
kW
中频
电炉
50
米电缆需要
选择
多大电缆
答:
距离到是不长,基本上不用考虑压降的问题了。但是对中频炉不清楚,所以没法给你建议。综合来说,如果你一定要用一根主
电缆,
可以考虑用300的,如果可以分
电锅炉
用多大
的
电缆
答:
2根3*185+2*150并联)如果是近距离(几十米以内)
,铜电缆
180平方毫米
,铝电缆
300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的
铜芯电缆
。
100
千瓦
的电锅炉用70的
铝电缆
可以吗?
答:
100千瓦的电锅炉用70的
铝电缆
供电可行。