主粱跨度6米,板长2.5米,无副粱,求配筋方式。

自家用的民房,本人不是专业,简单易懂最好。
首先要谢谢各位大侠指点。由于是外行,粱.板.跨度.这些术语是最近看资料才知道的。补充点,设计是一层民房,7.5米×6米,每间屋2.5米,分3间。屋内弄几台机床。粱.板上面就算是屋顶了,采用混凝土浇注,也没别的载荷,家里承包些地,农忙时要多凉晒些粮食。小周师傅说的下部配4根18的二级钢,上部配2根18的二级钢,我看明白了,那么φ8@200的两肢箍筋,是指粱的箍筋吧?现浇板的配筋也是φ8,间隔200吗? (时间有限 知识无限 感谢大侠帮忙) .呵呵还得再补充一点.三间不是用墙隔开,室内没有墙.大侠发个图吧.

第1个回答  2009-04-12
你是做平屋顶吧 上人吗?做晒场吧
你分三间不是用墙隔开吗 有墙的话不需要梁啊 没懂你的意思
就算要梁也是圈梁 2米5的跨度 可以考虑直接现浇圈梁和屋面板
圈梁的话 尺寸是墙厚×190 按构造配筋 四根直径12的二级钢筋放在梁的四角就可以了 如果你考虑抗震的话 就用四根14的
板的话 厚度100足够了 φ6@200的底筋 罩筋也是φ6@200 短向罩筋是用φ8的 别搞错了 施工工艺什么就不说了 长度什么按GB101 就可以了 你没书的话 就按跨度四分之一截取长度
φ6φ8都是指圆钢 也就是一级钢 直径6、8毫米 @200是指钢筋间距200
可能没说清楚 最好是发个图给你
我qq号码是276287327 加我再跟你讲怎么做吧 我还都没太懂你的意思
第2个回答  2009-04-10
可应用截面240x500,梁宽度240,高度500。采用C30砼,保护层厚度25。下部配4根18的二级钢,上部配2根18的二级钢。φ8@200的两肢箍筋。
计算中梁是按两端简支考虑的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-04-10
估计你是打地圈梁吧,我感觉你的梁高度500太高,很保守了,且费工费料,建议你用400*240,配筋下部采用18的两根上不部用两根16的就可以达到要求,保护层25,箍筋便宜,多家几根没事的,我是按照省工省料并且达到使用要求给你的答案,如果你不放心的话就吧刚进标号提提,混凝土等级也提提,你可以自己算算经济账,看看哪种合适!再者,你们村的施工人员如果常做的话,他也应该知道的,如果你那的地基条件不是特殊的话,按照常规做法就行,祝你成功!
第4个回答  2019-01-06
得知这个梁承担多大的力,计算出梁在这个力作用下,控制截面的弯矩与剪力,然后按抗力大于等于弯矩与剪力的公式,计算得出配筋量,再构造摆布一下,就得出配筋是怎么样子的了。这个比较专业的,你得看一下专业的书,或请专业人员帮你一下,如你不会或不愿意自己搞的话。呵呵。
第5个回答  2009-04-11
58