仪表1和仪表2的485地址不同,出错时A641.02有报错
网页链接
这是正常现象。
在Modbus协议中,PLC内部地址是从1开始算,如果是软件地址则从0开始算。
自己做好地址偏移就行了。
不正常吧,仪表1和2的485地址是不同的,给仪表1发命令,收到仪表2的数据