请问网友框架梁的上部通长角筋直径不同时连接的位置在同一位置可以吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-04-18
这个是可以在同一位置的,在1/3跨以外
相似回答
梁上部不
同
直径钢筋
的摆放
答:
这个标注得意思是:2根的当然是角筋啊 4根纵筋的摆在中间!! (上部通常筋细点还过得去吧,下部好像就不允许角筋细。)个人理解,希望对你有点帮助。。。
框架梁钢筋
受力问题
答:
1问受力会有影响这是一定的2问 角筋不能变 不然受力也会有影响
如存在首层钢筋过密 需要改动的话征求设计院同意即可
梁
面支座
筋直径不同时
是否将较大直径布置在
角筋
答:
梁面支座
筋直径不同时
,用“+”将两种直径不同的钢筋分开,图纸注写时将角筋放在前面,譬如2B25+2B22,表示2B25两根钢筋为角筋,2B22放在中部。像你说的情况,在实际中,一般也应该将直径较大的布置为角筋,放在前面...详见《03G101-1》第25页 ...
梁上部
没有贯通钢筋能行吗?图纸上标注
上部角筋
是两种不同
直径的钢筋
,我...
答:
是否配筋主要看受力情况定
,比如正梁跨中上部是受压区,钢筋所起作用不大,就可以只配构造筋,如架立筋,所以受力上讲,上部钢筋可以不贯通。至于上部角筋大小不同的情况,我也没有遇见过。不好意思。
框架梁上部钢筋可以
断开吗?
答:
框架梁上部钢筋可以
断,但有两根不可以开,应搭接起来,这两根就是通长筋,抗震一、二级时
直径不
小于14,三、四级不小于12,在梁端必须可靠锚固。规范没有规定必须是角筋,但应对称放置。框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,...
梁
支座
上部角筋
一定要比中
钢筋直径
大吗
答:
没有这样的说法的 一般习惯做法是近外皮的钢筋比较大,同一排中的钢筋大小在角部还是中部对受力没有影响。
大家正在搜
框架梁与非框架梁
梁的上角筋
非框架梁是次梁吗
圈梁和框架梁的区别
角筋跟全部纵筋
角筋上角
框架梁配筋图
角筋并筋
角筋插筋