地下停车场消防常识

如题所述

第1个回答  2022-10-20
1. 地下车库的消防要求
没有规范要求消防车必须进入地下车库内部。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97》 第4.3.1条规定: 汽车库、修车库周围应设环形车道,当设环形车道有困难时,可沿建筑物的一个长边和另一边设置消防车道,消防车道宜利用交通道路。 关于车库内净高,《汽车库建筑设计规范 JGJ 100-98》 第4.1.13条规定:汽车库室内最小净高应符合下列规定: 小型车:2.2米 轻型车:2.8米 大、中型铰接客车:3.4米 大、中型铰接货车:4.2米 注:净高指楼地面表面至顶棚或其他构件底面的距离,未计入设备及管道所需空间。

为保证行车安全,以上最小净高原则上不能再放宽了。
2. 跪求````
一是抓好消防责任制的落实。对全场消防工作进行量化管理,责任到人。

二是抓好消防设施设备改进更新。为地下停车场安装了新式防火卷帘门,更换了消防泵、消防供水管路和消防报警器等一批消防设备,使场内的消防设施设备达到了现代化水平。同时,地下停车场还成立了消防技术组,定期对场内消防设施设备进行检修和维护,使其始终处于良好的工作状态。

三是抓好消防培训和演练每年,全场干部职工进行1—2次消防知识培训;每季度,组织一次全员参加的消防灭火演练,以此强化停车场干部职工的防火意识,增长消防知识,提高扑火、灭火能力。

四是抓好消防宣传。地下停车场管理处通过组织召开存车用户座谈会、开设消防安全广播和设置消防宣传栏等形式,向存车用户(司机)宣传消防法规,增强存车用户的消防意识。

五是抓好入口关。每天,停车场值班人员对进入车场存放的车辆进行严格的消防检查,防止各种“病车”入场,从源头上杜绝火灾隐患。
3. 地下停车库的主要防火措施有哪些
地下停车库的主要防火措施:

(1)地下车库必须符合一级耐火等级要求,且每座车库的最大占地面积不应大于6000m^2 ,防火分隔面积不大于1000m^2.

(2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地下停车库的汽车疏散出口不应少于两个。

(3)地下停车库在设置室内消火栓系统的同时,I、Ⅱ、Ⅲ类车库还应设自动喷水设备和火灾自动报警设备。

(4)严禁在地下车库内停放运输易燃液体和液化石油气的槽车。

(5)地下车库内不应设置甲、乙类生产车间和物品仓库。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
4. 地下停车场消防管理规定谁有
地下停车场管理规定

为保证本停车场的公共秩序及安全,特制定管理规定如下:

一、本车场为本院教职工和来宾停放机动车辆提供服务,进入地下停车场的所有车辆都应遵守本规定。

二、进场车辆必须主动出示保卫处统一核发的车辆出入证,接受工作人员检查。除大型活动来宾车辆外,其他来宾或办事车辆不得进入。

三、车辆出入地下停车场,必须按照交通标志、标线、限速行驶,不得在地下车场鸣笛。

四、服从车辆管理员的调度和指挥,按规定车位停放,不得超出车位划线范围,不得有妨碍其他车辆停放的行为。

五、不得在场内试刹车、练习或修理车辆;严禁在场内加、放燃油和保养车辆;禁止装载有毒、易燃易爆物品和其他危险品的车辆进入。

六、保持停车场的清洁卫生,不得在停车场内清洗车辆;不得在停车场内起卸货物或存放物品。

七、不得在场内进行明火作业或违规使用场内消防设施,以免引起消防自动报警系统运行。

八、车辆停泊后,应关闭发动机,锁好车门车窗,勿将现金及贵重物品留在车内。司乘人员不得无故在地下停车场逗留,场内严禁喧哗、 *** 等不宜进行的活动。

九、驾驶员因不当驾驶,造成停车设施、设备毁损或交通事故,应承担相应的赔偿责任。

十、本停车场只提供车辆停放服务,不承担停放以外损失赔偿责任。诚望各位驾驶员对车场的管理予以支持。
5. 强化地下车库的消防安全措施是怎样的
地下车库内停放着大量的机动车辆,消防安全管理工作是重中之重,如果在地下车库运行之后,由于消防设施的不完善或是未启用消防设施,都将存在严重的安全风险。

为此在地下车库运行后,作为物业服务企业必须抓好以下措施以保障地下车库的消防安全。 (1)根据地下车库现场情况,必须“定位”配置一定数量的灭火器。

(2)地下车库内所配置的消火栓箱内设施必须齐全包括水带、水枪,且消火栓内有带压力的消防用水,要求每月不少于2次的检查和记录。 (3)地下车库内消防卷帘定期进行启动检测,并作检测记录。

(4)地下车库内设有消防安全疏散示意图、灭火器和消防栓摆放位置分布图、消防标识。 (5)通过采取上述措施,确保消防工作到位,以此保障停放机动车的消防安全。