什么叫三线四线制和三线五线制

如题所述

第1个回答  2020-12-26

今天才知道,三相电有3种形式,很多电工一头雾水,始终搞不明白

第2个回答  推荐于2016-09-19
三相四线制即TN-C 系统:其包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)
相和一根零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。PEN 线
是为了从380V 相间电压中获得220V 线间电压而设的,有的场合也可以用来
进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相五线制即TN-S 系统(含TN-C-S 系统):其包含三根相线L1---(A)相、
L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N 还有一根地线PE,是工作零线与保护零
线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。PE 线在供电变压器侧和N 线接到
一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用。
第3个回答  推荐于2020-02-12
三相五线制  三相五线制
  三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
  中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
   三相五线制
  三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。
  TT接地方式:
  第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
  TN-S接地方式:
  字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
  其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。
  TN-C接地方式:
  字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。
  TN-C-S接地方式:
  一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
  当N和PE分开后不允许再合并。
  中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线。
  三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。
  N线即为零线,也有做成蓝色的.本回答被网友采纳
相似回答