75KW的引风机星三角启动,电流很高,降不下来什么原因啊。过段时间热继就跳了

75KW的引风机星三角启动,电流很高,降不下来什么原因啊。过段时间热继就跳了
风门已经全关,把风机拆掉,只开电机一切都正常

第1个回答  2013-09-24
引风机在启动时应关闭进风口风门,在启动后逐级慢慢打开风门,在有热风通过的过程中电流会下降,根据电流情况慢慢打开风门。
如果是D式风机,建议吧联轴器减震栓拆下,看两边是否因运输途中颠簸造成不同心,排除后试试
第2个回答  2013-09-24
风机不是恒功率负载,它的轴功率跟工况点有关。如果工作电流超过了额定电流,可以试着把风门关小一些,让电流降到额定电流以下。

风门全关还不行?请详细说一下这个排风机的情况好吗?第一,它是轴流式还是离心式或者是罗茨式的?第二,用手扳动风机的叶轮,有没有明显的卡滞现象?第三,风机是新购买的吗?或者,已经用了很久,只是最近才发生过载?第四,实际测量过风机的工作电流吗?本回答被提问者和网友采纳