第1个回答 2013-10-29
变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况(例如变压器的有功功率可以在任何方向流通)允许在不超过110%的额定电压下运行。对电流与电压的相互关系如无特殊要求,当负荷电流为额定电流的K(K≤1)倍时,按式(4-1)对电压U加以限制,即U%=110-5K2式中U%——允许运行电压高于额定电压的百分比;K——负载电流为额定电流的倍数(K≤1)。
无载调压变压器在额定电压±5%范围内改换分接位置运行时,其额定容量不变。如为-7.5%和-10%分接时,其容量按制造厂的规定;如无制造厂的规定,则容量应相应降低2.5%和5%。本回答被提问者采纳