怎么给电流互感器和电压互感器做耐压试验(都是高压型),注明:不是装在柜子里面的,是单独给他们做的

希望能把具体步骤说出来,例如,像羊角互感器,一次首端怎么接,尾端怎么接,二次端子怎么接?求有经验的老师傅解答。别在整什么国标了,说的能让人明了就行了

第1个回答  2013-06-01
我们的做法是:
1.把互感器的一次首端和尾端用导线连接起来,再一同连接到高压发生器的输出端。
2.把互感器上的二次端S1、S2和(除掉一次端的)剩下的各螺丝等金属件用导线连接起来,再一同连接到高压发生器的输入端。
3.注意一次和二次测试线不能靠得太近。
4.根据互感器的耐压等级要求,开启耐压测试仪,进行耐压试验。追问

你们所说的高压发生器是什么什么仪器?打耐压机还是模拟高压电的?我们这耐压机只输出一根铁丝线,那么我要打耐压,只能把铁丝夹在互感器的一次接口,那二次怎么办呢?

追答

对啊 ,你的那台耐压仪输出的那根铁丝线就是我说的高压发生器的输出端。那你那台耐压仪上应该还有个接地桩接头吗,把它接地,同时它也是连接二次用的。这样就可以打耐压了。

追问

把互感器上的二次端S1、S2和(除掉一次端的)剩下的各螺丝等金属件用导线连接起来,再一同连接到高压发生器的输入端。你这句话,我是不是可以理解为,把耐压仪上的接地线当做高压器的输入端

追答

追问

电压互感器二次端子短接接地,不就短路了吗?不是说电压互感器不能短路吗?求解?有些迷惑

追答

你是打耐压,又没有在一次输入电压形成回路,哪来的二次电压及回路啊。
打耐压的意思就是测测一次同二次及其它的金属件之间的耐压绝缘值是不是达到要求而已。
有的还要检测匝间的耐压,那要用到3倍频的设备了,这个不是你目前要做的。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-06-01
其实,特别简单看一遍就会了。追答

你把一次和二次分别短接了,就好了。我是搞互感器校验的,经常做。

第3个回答  2015-12-11
电流互感器和电压互感器做耐压试验时,被试绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地。
(1)一次试验过程中,若由于空气湿度、温度、表面脏污等影响,引起被试品表面滑闪放电或空气放电,不应认为被试品的内绝缘不合格,需经清洁、于燥处理之后。
(2)第二次进行试验;升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压;耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻;高压试验变压器有测量绕组的,在不使用时,低端必须接地,注意绕组不能短路;耐压试验接线必须实行“三检制”(自检、互检、工作负责人检);加压过程中,必须有人呼唱、监护;加压部分对非加压部分的绝缘距离必须足够,并要防止对运行设备及非加压部分的伤害。