厂用电源事故有哪几种处理原则?

如题所述

第1个回答  2013-05-26
1、当厂用工作电源因故跳闸,备用电源自动投入时,值班人员应检查厂用母线的电压是否已恢复正常,并将断路器操作把手复位,检查继电保护的动作情况,判明并找出故障原因。
2、当工作电源跳闸、备用电源未自动投入时,值班人员可立即对备用电源强送一次。
3、备用电源自动投入装置因故停用时,备用电源仍处于热备用状态,当厂用工作电源因故跳闸,值班人员可立即强送备用电源一次。
4、厂用电无备用电源时,当厂用工作电源因故跳闸,反映工厂内部故障的继电保护(差动,电流速断,无压断)未动作,可试发工作电源一次。
5、当备用电源投入又跳闸或于备用电源强投工作电源后又跳闸,不能再次强送电,这证明故障可能在母线上或因用电设备故障而越级跳闸。
6、询问有无拉不开或故障设备跳闸的设备。
7、将母线上所有负荷断路器全部停用,对母线进行外观检查。必要时检测绝缘电阻。
8、母线短时间内不能恢复供电时,应通知机、炉灯专业人员将负荷转移。
9、检查故障情况,并将其隔离,采取相应的安全措施。
10、加强对正常母线的监视,防止过负荷。
第2个回答  2013-05-30
(1) 询问机、炉有无拉不开或故障设备跳闸的设备。(2) 将母线上所有负荷断路器全部停用,对母线进行外观检查。必要时检测绝缘电阻。(3) )母线短时间内不能恢复供电时,应通知机、炉等专业将负荷转移。(4) 检查故障情况,并将其隔离,采取相应的安全措施。(5)加强对正常母线的监视,防止过负荷。(6)因厂用电中断而造成停机时,发电机按紧急停机处理,应设法保证安全停机电源的供电,以保证发电机及汽轮机大轴和轴瓦的安全。待故障排除后可重新并网。
相似回答