请问三菱PLC中那个指令用于紧急停止报警的,意思是:PLC即禁止了输出,又可以有个端子输出给蜂鸣器报警!

如题所述

第1个回答  2013-03-19
需要自己写程序,系统提供的只能把全部的输出同时禁止!
可以把需要急停的情况汇总,驱动一个M软件,再用这个M元件的常闭触点把需要禁止的输出切断。
第2个回答  推荐于2020-03-04
ld x0
set m0
LD M0
OUT Y.....
加上这样的程序
然后把M0的常闭触点都串联到不需要输出的线圈上,
Y....就是你需要接蜂呜器的点追问

请问如果使用M8034的话,那要怎么解决?

追答

M8034是禁止所有输出,你就报警不了了

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-03-19
这个要自己的编程序的。
编急停处理,禁止输出。