工程建设中,管线施工比较复杂,常涉及给水管道、排水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆等,其中既有有压力的管线,也有无压力自流的管线。实际施工中,应做好既有管线的防护措施,以免造成管线破坏,产生不必要的经济损失和安全问题。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不宜小于50mm。燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。最重要的主管道不能走室内,不仅增加危险性,而且抄表也不方便。煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。
施工程序:燃气管道安装原则上应遵循先地下、后地上、先主干、后分支,先高空,后地面,先里后外,先大后小的程序,综合考虑,统筹安排,有条不紊地完成。各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。管线定位和沟槽放线:管线的定位和放线,必须按照城市规划部门批准的路线和设计图纸的要求进行。 管线定位测量:应深入现场,了解现场环境,按管线平面图找出管道在平面上的位置,检查设计阶段测设的各种定位标志是否齐全,能否满足管道施工放线的需要,如果点位太少,要了解现场主要控制点的分布情况,进行补测。 管道中线放线 引测中线控制桩:(在中线端点作中线延长线,定出中线控制桩)控制桩应设在不受施工干扰,引测方便,易于保存的地方。设置龙门板上:沟槽开挖前,应沿中线每隔20~30m设置一道龙门板,根据中线控制桩把中线投测到龙门板上,并钉上中线钉。 确定沟槽开挖边线。