急求云南省安装工程消耗量定额 第十一册 刷油、防腐、绝热工程(电子版) 谢谢!

或您那里有成套的云南省安装工程消耗量定额 您不需要第十一册的

第1个回答  2013-03-02
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程册说明
一、第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的设备、管道、金属结构等的刷油、防腐蚀、绝热工程。
二、本定额主要依据的标准、规范有:
1.《设备、管道保温技术通则》GB4272-84。
2.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89。
3.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91。
4.《云南省施工机械台班费用计价办法》。
5.《全国统一安装工程预算定额》(2000版)。
6.《全国统一建筑安装劳动定额》(1988年)。
三、一般钢结构(包括吊、支、托架,梯子,栏杆,平台)、管廊钢结构以"100kg"为单位,对于H型钢钢制结构其断面全周长大于400mm的型钢钢结构,均按实际展开面积计算、防腐、刷油工程量以"10m2"为单位,并执行"H"型钢相应的子目。
四、关于下列各项费用的规定:
1.脚手架搭拆费应列入措施费,可按下列系数计算,其中人工费占25%,材料费占50%,机械费占25%。
(1)刷油工程:按人工费的8%;
(2)防腐蚀工程:按人工费的12%;
(3)绝热工程:按人工费的20%。
2.超高降效增加费,以设计标高正负零为准,当安装高度超过±6.00m时,人工和机械分别乘以下表系数:
┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓
┃20m以内 │30m以内 │40m以内 │50m以内 │60m以内 │70m以内 │80m以内 │80m以上 ┃
┠─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃1.30 │1.40 │1.50 │1.60 │1.70 │1.80 │1.90 │2.00 ┃
┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
3.厂区外1~10km施工增加的费用,按超过部分的人工和机械乘以系数1.10计算。
4.安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算。
5.在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。
五、工程量计算公式:
1.除锈、刷油工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L(1)式中π椩仓苈剩;D椛璞富蚬艿乐本叮;L椛璞竿蔡甯呋蚬艿姥映っ住#
(2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。
2.防腐蚀工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。
(2)阀门、弯头、法兰表面积计算式。①阀门表面积。S=π×D×2.5D×K×N (2)式中D椫本叮;K;N椃鸥鍪#②弯头表面积。S=π×D×1.5D×2π×N/B(3)式中D椫本叮;N椡渫犯鍪;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。③法兰表面积。S=π×D×1.5D×K×N(4)式中D椫本叮;K.05;N椃ɡ几鍪#
(3)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式。S=π×(D+A)×A (5)式中D椫本叮;A椃ɡ挤呖怼#
3.绝热工程量。
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式。V=π×(D+1.033δ)×1.033δ(6)S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L(7)式中D椫本叮;
1.033、2.1椀髡凳;δ椌炔愫穸龋;L椛璞竿蔡寤蚬艿莱ぃ;0.0082椑υ咧本痘蚋执瘛#
(2)伴热管道绝热工程量计算式。①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。D′=D1+D2+(10~20mm)(8)式中D′棸槿裙艿雷酆现担;D1椫鞴艿乐本叮;D2棸槿裙艿乐本叮;
(10~20mm)椫鞴艿烙氚槿裙艿乐涞募湎丁#②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。D′=D1+1.5D2+(10~20mm)(9)③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。D′=D1+D伴大+(10~20mm)(10)式中D′棸槿裙艿雷酆现担;D1椫鞴艿乐本丁#将上述D′计算结果分别代人公式(6)、(7)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×N(11)S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N(12)
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N(13)S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N(14)
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N(15)S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N(16)
(6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×N/B(17)S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B(18)
(7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。V=2πr(h+1.033δ)×1.033δ(19)S=2πr×(h+2.1δ)(20)
六、计量单位
1.刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以"m2"为计量单位。一般金属结构和管廊钢结构以"kg"为计量单位;H型钢制结构(包括大于400mm以上的型钢)以"10m2"为计量单位。
2.绝热工程中绝热层以"m3"为计量单位,防潮层、保护层以"m2"为计量单位。
3.计算设备、管道内壁防腐蚀工程量时,当壁厚大 于等于10mm时,按其内径计算;当壁厚小于10mm时,按其外径计算。
相似回答