66问答网
所有问题
消防水箱的设置要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-12-24
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
消防水箱的设置要求
答:
9、高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100
。10、高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。11、高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。注意事项:在清洗消防水箱的过程中,消毒人员须带护眼镜、...
消防水箱
怎么
设置
才符合
要求
答:
。(3)
设置高度要求消防水箱应设在建筑的最高部位。且应为重力自流式水箱
。
室内消防用水量超过I5L/s的建筑物
,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设施。(4)合用水箱要求消防用水与生活、生产用水合用的水箱,应有确保消防用水不被他用的技术措施。(5)保证足够...
消防水箱
用途消防水箱高度规定
答:
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa
,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。【消防水箱容积计算】消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:4.1《建筑设计...
屋顶
消防水箱的设置要求
答:
消防设计规范对消防水箱的设置位置和高度有明确要求:- 根据《建筑设计防火规范》第8.6.3条,
应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱
。- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,高位消防水箱的设置
高度应保证最不利点消火栓静水压力
。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力...
消防水箱的
作用及
设置要求
是什么?
答:
消防水箱设置要求是;(1)设置条件。
室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物
,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。(2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。
什么是消防水箱,
消防水箱设置
在哪里?
答:
1.
设置
场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置高位
消防水箱
:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵...
大家正在搜
消防水箱大小怎么设置
消防水箱的放空管设置要求
室内消防水箱的设置要求
厂房消防水箱设置规定
消防水箱标准
消防水箱设置的最新规范
住宅消防水箱设置要求
消防水箱的设置原则
施工工地消防水箱的设置要求
相关问题
消防水箱的设置
消防水箱的作用及设置要求是什么?
消防水箱必须设置条件
消防水箱的要求怎么设置
消防水池的设置要求
必须设置高位消防水箱的条件
消防高位水箱设置要求
消防水箱的设置位置及高度?