就像M01一样,按下面板“选择停止”键,程序遇到M01自动暂停,不按则M01被忽略。
请问,如何利用面板的某个键,来控制一组程序是否j将其忽略。
例如:
G17 G40 G49 G80 G90
G91 G28 Z0.
T1 M6
T2
G0 G54 X0 Y0;
......
Z10.
G91 G28 Z0
G28 Y0
M00
T2 M6
T3
G55 X0 Y0
......
Z10.
G91 G28 Z0
T3 M6
T1
G56 X0 Y0
......
M30
第一组程序走完后我加了个M00,目的是为了检查工件,结果有时需要第2把刀,有时不需要。有时我想直接走第3把刀。怎么办?
高手们,我期待着你们。谢谢!(绝对加分80.)
按照你的试过了,还是不行。
出现报警“P232 没有程序编号”
然后我在前面加个序号什么的,都会报警“P283 0切割”
忘了是“/”还是“\”。或在要跳过的程序前加。
追问仍然不行。我把“斜杠”删除了。是M98P100使用不当。也怀疑三菱这个烂系统跟别的系统不一样
追答不用“M98P100”
G17 G40 G49 G80 G90
G91 G28 Z0.
T1 M6
T2
G0 G54 X0 Y0;
......
Z10.
G91 G28 Z0
G28 Y0
M00
/T2 M6
/T3
/G55 X0 Y0
/......
/Z10.
/G91 G28 Z0
T3 M6
T1
G56 X0 Y0
......