风冷模块中央空调2000平米需要多少度电
风冷模块中央空调2000平米每小时需要多少度电
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-12
这要看在什么地域用空调,用在什么地方了,火锅城?办公室?酒店?,也要看环境温度,若是最近这种天气,风冷机效率打打折扣。
粗略估计,2000平方米的办公室计,大约要装2台65KW的机组,电功率大约是35KW以上,每小时耗电35度以上。
第2个回答 2013-08-16
首先是从使用用途来说,然后才能根据使用功能来配备主机及机房设备,粗略估计,配置3台65机组的话,夏季用电总负荷在75KW左右,冬季负荷稍高在130kw左右,冬季是含电辅助加热器的功率,因为风冷模块式根据总回水温度来智能调节机组运行功率的,夏季每天12小时的用电量在400-570kw,冬季在650-850之间,以上仅供参考,希望您完善一下问题啊,采纳啊
第3个回答 2013-08-16
至少100KW
相似回答
130
风冷模块
机每小时用
多少度电
答:
44度
。用1200平方的房子为例,平均每天耗电384度,120天采暖期为基准每平方耗电38.4度,130kw的加风冷模块机组每小时耗电量为44度。模块机是指具有一定制冷或制热参数或整体功能的机组所组成的小的空调系统。
四万
平方
大商场
风冷模块
运行费用
答:
大约耗电800kw每度电
。每度电为七毛,大概需要5000多块钱电费。
奥克斯65
中央空调
机组一小时
多少度电
,房间三百多
平方
答:
65kw的风冷模块机组功率大概是20kw,
满负荷情况下一个小时耗电就是20度
。300㎡的房间按照200w/㎡的冷负荷标准计算,则需要的总冷负荷为60kw,就是说负荷率约为92%,每小时实际耗电量约为20X92%=18.4度电。实际上如果是自己家里用,用不到这么大的机组,按照150w/㎡建筑面积配置足够了,也即45kw...
酒店
中央空调
4000
平方需要多少
KW?
答:
中央空调
的面积有4000
平米
,如果同开率以60%计算【该同开率主要是以酒店的定位而来,可高可低】,所需要的冷量是4000乘以200瓦=800千瓦,再乘以60%,所以最终酒店所需要的冷量大概是480千瓦。另外,这个面积可以使用
风冷模块
机组完成,使用4台或5台130千瓦的模块机就可以了。
家用空调改装中央空调怎么做-
风冷中央空调
电路改装
答:
第二个优势是这种空调一次性投资小,而且总体运行效率高,运行费用省,以
2000平方
米的空间为例,用蒸发型冷气机主机20台,以一小时满负荷计算,运行
电量
为22KW,传统
中央空调
(180匹)每小时运行电量为13.3KW,按每天运行10小时算,每月能节省48000元
电费
,节能达89%。对于IDC机房来说,其需要把房间内的...
求专业人士帮我看下我的
中央空调
每小时
多少度电
,看不懂,感觉很费电
答:
这种
风冷模块
机组需要配合风机盘管、水泵一起工作。从产品铭牌上来看,这台机组标称的名义制冷消耗功率是38.5kW,而实际制冷消耗功率应该在45kW左右,且另外还要加上水泵、末端封盘的消耗功率。这台机组连同所有末端封盘全部开启运转的情况下,每小时的耗电量大概在50度以上。而部分负荷运转时,由于主机会...