我有一个钢结构厂房相装一台5吨行车,柱子是298*149*5.5*8的H型钢,高6米,间距6.5米,可不可以装?

如果不可以装,请问有什么措施补救,跨度为16米

第1个回答  2013-08-28
柱截面偏小,要另外设柱安装行车追问

这个厂房该如何让在设置柱子!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-08-28
根跨度,柱距都有影响的。建议找一个工程师算一下。从经验来看,钢柱小了点。
第3个回答  2013-08-28
这个起重机跨度是多大追问

起重机跨度16米

追答

可以加固

相似回答