带钢筋的混凝土垫层怎样出检验批

如题所述

第1个回答  2013-01-16
垫层也带钢筋么? 带钢筋的直接就是筏板基础无垫层,钢筋分检验批报验,混凝土也是分检验批报验。检验批根据混凝土验收规程 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)。
其钢筋绑扎报验检验批基本与混凝土一致,混凝土检验批在P35,按楼层、结构缝和施工段划分检验批。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-06-13
模板、混凝土检验批并预留试块。
混凝土垫层是钢筋混凝土基础与地基土的中间层,作用是使其表面平整便于在上面绑扎钢筋,也起到保护基础的作用,都是素混凝土的,无需加钢筋。如有钢筋则不能称其为垫层,应视为基础底板。

钢筋混凝土基础受力钢筋的保护层:当有垫层时为40mm;无垫层时为70mm。
关于垫层的厚度在《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002中第8.2节中规定:
扩展基础的垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10。
扩展基础系指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。
在无筋扩展基础中不必使用垫层。无筋扩展基础系指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的墙下条形基础或柱下独立基础。
第3个回答  2013-01-16
还是按钢筋分项,混凝土分项出。部位注明混凝土垫层。
第4个回答  2013-01-18
同材料,同台版,同一生产工艺每100立一个检验批
第5个回答  2013-01-17
呵呵 我很少见垫层还带钢筋的 那你就加个钢筋的检验批、隐蔽
相似回答