电流互感器变比400/5 电容器组4800千乏 额定电流252A
电抗器型号CKGKL-80/10-5 额定电流252A 容量80千乏 电抗1.28 1.27 1.28
电容BAM11/根3-200-1w 外部4并2串 有外置熔丝 熔丝没有损坏
放电线圈FDGE-11/根3-1.7-1w 零序电压额定9v
隔离没合空投电缆没事,有一次把定值扩大到6.9,结果电缆击穿,保护没跳开,电缆是3*180的
成套的耐压,摇绝缘都做过了,电容电抗值都测过了,都正常啊
追答全面测试都通过了,那我也就不清楚了。抱歉。
1、电容器肯定有问题,电容器厂家必须到现场查明并处理。
2、南瑞继保作为保护厂家,有责任协助用户调取故障录波,请保护产品供货厂家协助电容器厂人员到现场处理。