10kv电容器无功补偿一直过流,实验都做过都正常,一直查不出问题,求高人解答!!!下面有说明和图片

电流互感器变比400/5 电容器组4800千乏 额定电流252A
电抗器型号CKGKL-80/10-5 额定电流252A 容量80千乏 电抗1.28 1.27 1.28
电容BAM11/根3-200-1w 外部4并2串 有外置熔丝 熔丝没有损坏
放电线圈FDGE-11/根3-1.7-1w 零序电压额定9v
隔离没合空投电缆没事,有一次把定值扩大到6.9,结果电缆击穿,保护没跳开,电缆是3*180的

第1个回答  2013-01-14
1、南瑞继保产品可靠,可以确认电容器本身存在问题。
2、开始ABC同时动作,之后C相、不平衡电压动作,且故障数据稳定,可能属于电容器绝缘存在问题,可重新现场做一下全面绝缘测试。我对一次了解不深,找电容器供货厂家来处理,冤枉不了他们。

另:RCS保护油故障录波功能,但必须通过自家后台召唤才能显示出来。这样就比较容易区分故障原因了。追问

成套的耐压,摇绝缘都做过了,电容电抗值都测过了,都正常啊

追答

全面测试都通过了,那我也就不清楚了。抱歉。
1、电容器肯定有问题,电容器厂家必须到现场查明并处理。
2、南瑞继保作为保护厂家,有责任协助用户调取故障录波,请保护产品供货厂家协助电容器厂人员到现场处理。

第2个回答  2013-01-15
这种情况比较少见 表示关注