审查意见如下:1、变压器低压中性线界面不应小于相线截面;PE母线截面不应小于相线的一半。不符合规范要求,见GB50054-2011.3.2.14(我的电缆选的是4*25+16明明是符合规范要求的啊!)2、各低压柜总电流互感器变比有误。(我选的是LMZ 0.5 50/5不对吗?)3、各低压出线柜隔离开关63A偏小。(请问隔离开关型号根据什么要求来选择?)