这是一个路灯照明箱式变电站的系统图,被审图公司拍回来三次,求高手帮忙解答几个问题!

审查意见如下:
1、变压器低压中性线界面不应小于相线截面;PE母线截面不应小于相线的一半。不符合规范要求,见GB50054-2011.3.2.14(我的电缆选的是4*25+16明明是符合规范要求的啊!)
2、各低压柜总电流互感器变比有误。(我选的是LMZ 0.5 50/5不对吗?)
3、各低压出线柜隔离开关63A偏小。(请问隔离开关型号根据什么要求来选择?)

第1个回答  2012-11-27
审核意见还是有道理的:
1、变压器低压中性线界面不应小于相线截面(相线60*6,N50*5);PE母线截面不应小于相线的一半(PE40*4)。不符合规范要求,见GB50054-2011.3.2.14(我的电缆选的是4*25+16明明是符合规范要求的啊!)
2、各低压柜总电流互感器变比有误。(我选的是LMZ 0.5 50/5不对吗?),考虑到你的备用回路开关63A,互感器75/5,总电流互感器变比小了。
3、各低压出线柜隔离开关63A偏小。考虑到你的备用回路开关63A,不止一个,所以隔离开关63A偏小。本回答被提问者采纳