一个反馈信号是液体重量,一个反馈信号是液体上空的气压,当重量降低就需要补充压力让出液口的压强提高,达到出液速度一致。
追答那其实就是一个保压的功能么!
按我对你描述的理解,液体重量是可以不用考虑的吧!
你已经检测了气压,当液体流出时,气压自然而然会降低,你检测到气压降低,自动补充气压不就可以了么!
空气压力------PID指令自动调整---------气压进口调节阀!
用PID指令就可以实现了!
这个压力不是一个恒定值,是一个变量,液体液位高时液体底部的压强和液位低时的压强是不一样的。当液位低时需要加大气压压力来补充液位变化引起的底部压强变化。也就是说满液位可能是1个压力,低液位可能是1.5个压力。
追答那也就是说液体重量,决定当前空气的压力咯。
你能否找出液体重量与空气压力的关系。
我的意思就是,能否用液体重量,来决定当前空气压力的设定值
其他和我上面说的一样来处理!
据我了解,不能用两个变量来控制一个输出变量的,
你一定要用你现有的两个变量值来运算出一个与调节阀有线性关系的一个值!
你看看我上面说的有没有点关系!
那就是需要一个系统计算液体重量与空气压力的关系然后输出一个mA信号。除此别无他法,哪里能买到这样一种设备把两个变量通过计算处理,得到一个控制信号???PLC编程方面我会一点点,公司工控电气控制方面由我在做,方便的话我向你请教,QQ2650585204 谢谢上面几位大虾的回答,你们对我的帮助太大了,我只能采纳一个为满意答案,对不起几位了!!
本回答被提问者采纳转换模块可能会用到,但是具体的操作怎样实现。