请高手帮我看看。PLC用两个4-20mA反馈信号编一个程序输出4-20Ma去控制阀门的开度。

如题所述

第1个回答  2013-06-29
看上面讨论了这么多,说说我的理解:
2个反馈信号:液体底部压力,液体上部气压
1个输出信号:气压进口调节阀阀位控制
PID调节:调节气压进口调节阀,使液体底部压力一直稳定在设定值(目标值)。
液体底部压力稳定了,出液速度自然也稳定了。
液体上部气压对PID调节没用,不过通过液体底部压力─液体上部气压,可以得到当前液位。
通过当前液位,判断是否需要补充液体。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-28
连个模拟量输入信号是一个什么关系?是叠加还是相抵销?
可以具体一点么?
三菱PLC可以用PID指令来做!追问

一个反馈信号是液体重量,一个反馈信号是液体上空的气压,当重量降低就需要补充压力让出液口的压强提高,达到出液速度一致。

追答

那其实就是一个保压的功能么!
按我对你描述的理解,液体重量是可以不用考虑的吧!
你已经检测了气压,当液体流出时,气压自然而然会降低,你检测到气压降低,自动补充气压不就可以了么!
空气压力------PID指令自动调整---------气压进口调节阀!
用PID指令就可以实现了!

追问

这个压力不是一个恒定值,是一个变量,液体液位高时液体底部的压强和液位低时的压强是不一样的。当液位低时需要加大气压压力来补充液位变化引起的底部压强变化。也就是说满液位可能是1个压力,低液位可能是1.5个压力。

追答

那也就是说液体重量,决定当前空气的压力咯。
你能否找出液体重量与空气压力的关系。
我的意思就是,能否用液体重量,来决定当前空气压力的设定值
其他和我上面说的一样来处理!
据我了解,不能用两个变量来控制一个输出变量的,
你一定要用你现有的两个变量值来运算出一个与调节阀有线性关系的一个值!
你看看我上面说的有没有点关系!

追问

那就是需要一个系统计算液体重量与空气压力的关系然后输出一个mA信号。除此别无他法,哪里能买到这样一种设备把两个变量通过计算处理,得到一个控制信号???PLC编程方面我会一点点,公司工控电气控制方面由我在做,方便的话我向你请教,QQ2650585204 谢谢上面几位大虾的回答,你们对我的帮助太大了,我只能采纳一个为满意答案,对不起几位了!!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-06-28
你说的是那种压力式液位计吧?如果是压力式液位计的话只要采集液位的信号就可以。
第4个回答  2013-06-28
这个要用到模数转换模块吧。追问

转换模块可能会用到,但是具体的操作怎样实现。