问题一:一般都是多大的变压器 125,以后要上设备的话就用160,意思是今后要增加设备就用160的.
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
它们之间和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
S=1.732UI
P=1.732UIcosΦ
Q=1.732UIsinΦ
cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
究竟是除零点几,理论上来说,一是看你的无功设备多不多,无功设备是指有电磁线圈的设备,如变压器、电动机、空调,冰箱、洗衣机等,如果这些设备多,功率因数就低;如果无功低了,要看供电部门同不同意用,供电部门对无功有限制的,低过标准,要叫你装无功补偿,实际上如果真正低过标准,你自己也要装无功补偿才划算,否则浪费的电太多。有些负荷基本不需要无功,如白炽灯、节能灯、电炉、电热水器等。
实际上来说,国家对无功功率最低标准要求是0.8,发电的、供电的、用电的、制造电器的,都不会低于这个数值,按这个算就没有错,100/0.8=125(KVA)
变压器的等级有范围的,100KVA―125KVA―160KVA等,你这个正和125,实际上大点点,小点点都没有关系,你的负荷不全都是满负荷,变压器也有一定的过载能力,短时可以过载百分之二十,只要温度不太高都可以正常运行。
我的看法,供你参考。

问题二:用多大的变压器? 变压器容量单位为千伏安 所以我认为楼上福位只是算出负载功率 并且负载功率直接相加也是不对的 空调 计算机 照明都是用单相电 所以与空调机组功率相加是不对的 相应的转换为三相的功率再进行相加
1、两台总功率980KW
2、3匹空调功率约为2.3kW,则30×2.3kW=69kW 69/3=23KW
3、100台计算机,按较好配置,400W一台,则100×0.4kW=40kW 40/3=13KW
4、照明用电这个太含糊了,用的灯具功率、数量差别极大,没法准确计算。暂且按40kW一层估算,则3×40kW=120kW。 120/3=40KW
以上,总功率=980+23+13+40=1056kW,按1000KW算吧
建议选2台630KVA变压器,当一台保修的时候,另一台可以保证一些重要负荷的运行不受影响。
如果只用一台的话可以选用1600KVA的。1250kVA的也够用了。

问题三:变压器的辐射到底有多大 1、高压线“有害论”与“无害论”的来源 国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。 2、高压线对谁的影响最大 对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。 3、高压线的影响到底有多大? 英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。 瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。 美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。” 4、高压线是如何对人产生影响的? 其安全指标值? 高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。 5、高压线的安全距离是多少? 220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。 6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求 我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。 7、高压线对房地产的影响已经显现 业主们发现高压线对房产的影响已经开始了,1、高压线附近的房屋租金价格下降;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值; 开发商也发现高压线附近的房屋销售不顺。

问题四:用什么型号、多大的变压器 还是不小了哦,一家人用电都在7-8KW,是短时间还是长时间,一天平均负荷这么大,还有个就是单相7-8KW,还是三相7-8KW,如果按照单相8KW来算的话,接成三相还不到3KW,算起来还不到10A的电流,单相的话,应该在40A内,好像变压器里面没有10KW以下的变压器哦,最小的好像都是30KVA的电力变压器,一台好像要1万多吧,还要安装费起码也要一万吧,还要一块地方,起码得要5平米吧,还要去供电局申请用电需求,弄下来起码也要好几万吧。反正我见过一家人,家里有钱,为了给自己家的桑拿炉供电,就自己家装了个电力变压器,别人那个桑拿炉功率也是三相18KW哇,别人用一个30KVA的变压器不为过哦,你有钱也可以装一个嘛,几万块可以搞定的

问题五:中国最大的变压器有多大 大型变压器电压等级一般有750kV、500kV,至于1000kV特高压变压器目前天储保变、沈阳变压器厂也都能生产了

问题六:75安是多大的变压器 还要知道电压才能求功率的,一个条件不行,神仙也不知道。

问题七:变压器中KVA是什么意思啊,多大的用电量用多大的变压器啊。 KVA表示“千伏安”。交流电除了有功功率是P“瓦”,还有无功功率Q“乏”,总的视在功率是S“伏安”。S=根号(P平方+Q平方)。  选择变压器,根据所用的交流电总功率,加上无功功率,留足够的余。变压器不是越大越好,申请用电时,根据变压器容量收“增容费”之类费用;太小了则为发展赞成障碍。

问题八:22kv变电站的变压器有多大? 中国应该没有22kV变压器,只有220kV变压器,行话是22万变压器 一些型号变压器参数: 220KV无励磁调压自耦变压器:
型号:OSFPS8-120000,
容量:120000/120000/60000KVA,
电压组合及分接范围:高压230±2×2.5%KV 中压121KV 低压38.5KV
空载损耗:59.2KW,
空载电流:0.42%,
负载损耗:301KW,
短路阻抗:高-中8.57% 中-低22.38% 高低30.38%
联接组标号:YNaOd11,
重量:器身58吨,油27.5吨,总重114.5吨,
外形尺寸:长7250mm,宽5490mm,高7045mm,
生产厂家:沈阳变压器有限责任公司
型号:OSFPS8-120000,
容量:120000/120000/60000KVA,
电压组合及分接范围:高压230±2×2.5%KV 中压121KV 低压11KV
空载损耗:53.58KW,
空载电流:0.42%,
负载损耗:317KW,
短路阻抗:高-中9.24% 中-低23.33% 高低35.01%
联接组标号:YNaOd11,
重量:器身52.4吨,油27.0吨,总重111吨,
外形尺寸:长8660mm,宽5400mm,高7120mm,
生产厂家:沈阳变压器有限责任公司
220KV有载调压自耦变压器:
型号:OSFPSZ8-120000,
容量:120000KVA,
电压组合及分接范围:高压220±8×1.25%KV 中压121KV 低压38.5KV
空载损耗:58.5KW,
空载电流:0.23%,
负载损耗:294KW,
短路阻抗:高-中7.68% 中-低20.7% 高低30.3%
联接组标号:YNaOd11,
重量:器身56.52吨,油35.95吨,总重121.30吨,
外形尺寸:长11000mm,宽4810mm,高6670mm,
生产厂家:西安变压器厂

问题九:400千瓦需要多大的变压器 如果不再增容了,500KVA变压器就够用了
因为你的400KW乘0.7同时运行系数就是300多KW

问题十:中国最大的变压器有多大 大型变压器电压等级一般有750kV、500kV,至于1000kV特高压变压器目前天储保变、沈阳变压器厂也都能生产了