办公楼风机盘管加独立新风系统,还需要做排风么?

如题,另:
1、一般出风口有多大的辐射面积?怎么确定一个房间用一个或多个风口?面积?
2、新风机组冷量如何确定?貌似等焓送风不会增加风机盘管负荷,厂家说一般选风量就可以,冷量都偏大,不知道可信否?
3、接待大厅、休息区域这样开放的区域需要考虑新风么?

第1个回答  推荐于2016-08-05
1、是否做排风系统这个是消防要考虑的,消防有需要就必须做,当然如果有洁净要求的也需要!
2、风口能有多大的辐射面积,这个真不好说,影响的因素太多,但是一般风口距离差不多是中到中4M;至于风口的选择,面积是一个因素,另外就是风速和装修需要了!
3、新风机冷量的确定,这个需要根据制冷区域的冷量需求和你选着的室内机冷量综合,却是一般新风机的冷量是偏大的!
4、接待大厅或者休息区域新风考虑与否是要看你这些区域的密闭程度和空气质量要求来确定的,比如说5星级酒店,必须要有本回答被提问者采纳