向大家请指点一下,我用三菱PLC编程软件编程sfc图,在一个活动步同时不能输出多个线圈,怎么回事啊?

向大家请指点一下,我用三菱PLC编程软件编程sfc图,在一个活动步同时输出多个线圈,再变换的的时候软件报错,单输出一个线圈却可以!请问是怎么回事啊?小弟刚开始学习用编程软件编程程序,很多不懂,请各位多指点!
是不同的线圈,而且是用out 指令直接输出的,

第1个回答  2012-02-06
线圈就是写的意思
要么写入0 要么写入1

两个线圈写同一个地址的话 也不是错误

可是后面的写 把前面的覆盖了
也就是说前面的写 不管写0 还是写1
都会被后面的线圈覆盖了
也就是说 前面的写 无效
只有后面的有效 前面的有没有没有任何效果
第2个回答  2012-02-06
把没有触头的线圈这一行放在活动步的上面,有触头的在前面的线圈这一行放在下面就行了追问

不行啊,我就是按你说的那样做的,变换的时候还是会报错!

第3个回答  2012-02-10
前面加M8000试试看
第4个回答  2012-02-08
----------------|--------------------Y001
|
|--------------------Y002

Y2要从y1引出。原因为STL后不能直接进栈。本回答被网友采纳
第5个回答  2012-02-07
是不是太多了 太多了也是不行的
相似回答