66问答网
所有问题
PLC 编程入门问题 要求:1. 当X0检测到物体时 输出Y1 (Y1一直输出) 2. 当X1检测到物体5秒后 Y1停止输出
菜鸟 请教一下用PLC 如何实现 谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-02-06
X0检测到物体时, 输出Y1 (Y1自锁,一直输出)串联T1的常闭
2. 当X1检测到物体5秒后 ,x1控制m0得电并自锁,同时T1线圈得电时间设为k50,T1得电5秒后 ,常闭触点断开Y1停,停止输出。同时T1常闭触点控制M0线圈也断电。
第2个回答 2012-02-06
具体动作,如梯形图所示
第3个回答 2012-02-06
很简单的 你看下
本回答被提问者采纳
第4个回答 2012-02-06
梯形图。
追问
您的程序实现不了 X1后 5秒钟 Y1 停止输出
本回答被网友采纳
第5个回答 2012-02-10
我用三菱PLC FX2N系例编程,指令表如下:0 LD X000 , 1 OR M1 , 2 ANI T200 , 3 OUT M1 , 4 LD X001 ,5 OR M2 ,6 OUT M2 ,7 T200 K500 , 10 LD M1 ,11 OUT Y001 ,12 END . 以上编程希望对你有帮助。
1
2
下一页
相似回答
三菱
plc
,按下
x0时
,y0有
输出
,按下
x1
时时有0,
y1
同时有输出?
答:
如图所示,当按下
X0
时,X0为ON,常开触点导通,
Y0输出
,当
X1
按下时,X1为ON,Y0和
Y1
都输出。望采纳。。。
三菱
Plc编程:
按下
X0
、Y0就转动、按下
X1
就停止、当Y0在转动中、按下X
2
...
答:
三菱
Plc编程:
按下X0、Y0就转动、按下X1就停止、当Y0在转动中、按下X2、Y1就下降、到下限位X3停止3秒、Y2又上升、到上限位X4停止。请编出三菱
PLC的
梯形图谢谢... 三菱Plc编程:按下X0、Y0就转动、按下X1就停止、当Y0在转动中、按下X2、Y1就下降、到下限位X3停止3秒、Y2又上升、到上限位X4停止。 请...
关于
plc的
一道
编程
题
答:
1、如图所示,利用交替输出指令ALT,
PLC
上电,默认Y0为OFF的,
当X0
第一次按下时,ALT控制Y0交替,Y0变成ON了。X0第二次按下时,ALT控制Y0交替,Y0变成OFF了。X0第三次按下时,ALT控制Y0交替,Y0变成ON了,同第一次按下一样。如此反复。2、如图所示,就是顺序控制,按照要求编就是了,先X1按...
松下
PLC编程
,如果说
X1
和
X2
接通顺序不同,
输出
结果不同,用什么命令?_百度...
答:
X1
接通时使用SET M0 命令记住,X2接通时和M0控制输出
Y0
。X2接通时使用SET M1 命令记住,X1接通时和M1控制输出
Y1
。当然还要加上M0、M1状态互锁和M0、M1复位控制,在PLC上调试几遍应该不难。
三菱
plc的
取指令与
输出
指令是什么?
答:
三菱FX 系列
PLC的
20条基本逻辑指令。\x0d\x0a取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)\x0d\x0a
(1)
LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。\x0d\x0a
(2)
LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。\x0d...
PLC编程入门
答:
如果没有并联,只要你按一下启动按钮
X0输出
YO通一下电,你松开按钮,Y0也就停下,而你又不能一直用手去按着按钮达到让Y0通电的目的 有了并联,只要按钮按头一下,线圈Y0就得电,那么线圈Y0对应的触点Y0常开变常闭,线圈Y0就不再需要X0按下而能通过底下自己变为常闭的Y0触点来得电了 并联的意义...
大家正在搜
苹果X检测到原深感摄像头出现问题
PLC编程入门先学什么
plc编程入门教程
PLC编程X是
血液检测TPX2方法
检测报报编号中ⅩX代表什么意思
美版的苹果X检测不到卡
PLCX0
三菱PLC的L与X
相关问题
PLc当输入x1输出y1当输入x1输出y1,当x1和x2输入...
三菱PLC编程问题,X0输出Y0。要求:在按下X1的时候,要...
三菱FX1S PLC编程问题
我是初学PLC,请哪位高手给个三菱程序,x1先,x2后,输出...
请教一下 当传感器X0亮时,传感器x1和x2不亮,PLC怎么...
PLC编程:2个家用墙壁灯开关X0、X1控制1路Y0输出
plc编程中,要求按下x1启动y1,y2。按下x2时y1立即...
输送带的plc控制!!! 按下启动按钮(X0),电动机1、2...