至少300米。
根据《电力设施保护条例》
第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏5米;
35-110千伏10米;
154-330千伏15米 ;
500千伏20米 ;
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
根据最高人民法院《关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》
(七)丧葬费:国家或者地方有关机关有规定的,依该规定;没有规定的,按照办理丧葬实际支出的合理费用计算。
(八)死亡补偿费:按照当地平均生活费计算,补偿二十年。对七十周岁以上的,年龄每增加一岁少计一年,但补偿年限最低不少于十年。
一般来说 高压水平安全距离如下
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
所以来说 30米的距离是安全距离 但是怎么说 或多或少肯定有些不安全因素在 所以有条件还是搬一下吧
按照国家经贸委释出的中华人民共和国电力行业标准:220KV导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米,而各项工程实施设计的铁塔均已加高,导线与建筑物之间的最小垂直距离均大于6米。同时各项工程将严格执行上海市环保局“关于各项工程的环境影响报告书”的审批意见,确保在村民住宅处工频电场、磁感应强度达到电磁辐射环境评价技术规范,即工频电场小于4KV/m,磁感应强度小于0.1mT的规定,以保障人民生命健康、安全不受影响。
220KV线路按国家经贸委颁发的电力设施保护条例规定可以跨越民房。500KV线路所跨越的民房按国家环保标准,并在充分考虑导线风偏后,将边导线外5米范围内的房屋进行拆迁。
距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
按照DL/T5092-1999《110~500kv架空送电线路设计技术规程》规定,为14m,参见DL/T5092-1999《110~500kv架空送电线路设计技术规程》40页。
当地最高气温下、最大弧垂时导线与建筑物的垂直距离不小于5米。最大风偏情况下步小于4米,《110-500kv输电线路执行规程》
30米是规定下限……可以认为安全。
10kV高压线的安全距离为6米;
35~110kV高压线的安全距离为8米;
220kV高压线的安全距离为10米;
500kV高沿线的安全距离为15米