后张法预应力混凝土简之箱梁管道压浆宜在预应力筋终拉完成后多少小时内进行,压浆时及压浆后多少d内,

梁体及环境温度不得低于5‘

第1个回答  2012-01-13
预应力孔道压浆应在预应力筋终张拉完成后48h内进行,压浆3天内梁体及环境温度不得低于5
第2个回答  2012-01-06
JTG/T F50-2011
7.9.1 预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆,且应在48h内完成,否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。
7.9.7 浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过40min,且在使用前和压注过程中应连续搅拌,对因延迟使用所致流动度降低的水泥浆,不得通过额外加水增加其流动度。
第3个回答  2012-01-05
2d
第4个回答  2012-01-03
48小时!
第5个回答  推荐于2016-12-01
预应力孔道压浆应在预应力筋终张拉完成后48h内进行。
孔道压浆浆体要求应符合设计,当设计无要求时应符合下列规定:
1、使用低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥(掺合料仅为粉煤灰或矿渣),水泥强度等级>42.5Mpa,浆体温度在5~30℃;
2、28d强度抗压≥50Mpa,抗折≥10Mpa;
3、30min流动度≤30s;
4、凝结时间:初凝≥4h终凝≤24h;
5、泌水率:24h自由泌水率0,压力泌水率≤3.5%;
6、24h自由膨胀率0~3%;
7、含气量1%~3%;
8、压浆及压浆后3d内梁体及环境温度≮5℃,否则应采取保温措施。本回答被提问者采纳