66问答网
所有问题
西门子plc-200编程线9针如何与工控机端的RS485接口连接,谢谢
我知道计算机叫RS232接口,请问你没有听说过工控机可以扩展RS485接口吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-16
你需要一个 RS232 TO RS485 BOX 也就是转换器,这东西很小,象个火柴盒,价格5元人民币~3万欧元不等,一般政府部门可以买3万的,回扣是两万八左右.如果是小单位,就弄个30快钱的就可以了。
接485的时候千万别弄错了,不然会不好使的。
第2个回答 2011-12-16
计算机叫RS232接口
第3个回答 2011-12-18
你直接买一个 232转485 的转换器 市场最贵 40 然后 485 那一头 和 200PLC的 第 3 和第 8引脚 接上 就 完成了 不行的话 3 8 引脚 换一下 (一个 转换器 再加 2跟线 硬件 连接 完毕) 剩下就是软件 设置 之类的问题了
第4个回答 推荐于2017-12-15
相同的接口才能连接在一起!
编程线9针 是 RS485接口吗?
本回答被网友采纳
第5个回答 2011-12-24
有,内部板卡。
相似回答
PLC与工控机
通讯问题
答:
1. 用RS485协议,工控机那边需要一个RS485转换装置(卡或者转换插头)
;2. 连接时请参考PLC上的RS485连接方法,与你说的方法差不多吧;3. 需要用编程软件先对每台PLC编好地址,发送命令时,指定地址即可。
plc与工控机
通讯为什么需要
rs485
转接头
答:
因为
工控机
标配的通讯接口是RS232,而
PLC
是
RS485,
那么就需要在电脑上安装RS232转485的转换头,进行匹配,也有客户自己设计转换装置的,他们好像用的是这种模块
西门子工控机RS485接口
用Modbus通信就是连不上了。。。求助~
答:
首先检测物理层是否构成
连接,
物理层可以是RS232,RS422,
RS485
这三种。在就是协议层,MODBUS分为MODBUS-RTU和MODBUS-ASCII两种格式前者是16进制编码,后者为ASCiI格式。协议层必须相同。
...送到
工控机
上去,该设备上有通讯
接口,
请问该
如何
解决?
答:
1.首先确定通讯协议。好比查英语单词你必须找匹配的英语字典,不能找日语字典一样。2.对于不同通讯方式选择不同的通讯线。如
RS485,
RS232都是9针9孔线,但是针脚连接不同。TCP/IP需要走网线。3.进行通讯 有几种方式。一般为OPC SERVER和自带或者自编的驱动程序。通讯的基础比较繁杂,具体情况需要具体...
PLC
1个
485
通信端口能与多个
工控机
通讯吗
答:
要看你的
工控机
接口是
485接口
还是232接口了,如果是485就可以的。或者去买一个232转
485的
线或者USB转485的线接在工控机上,然后设置一个主站,其他全部为从站,就可以进行多机通讯了。有其他问题可追问或联系。
工控机和plc
是
怎么
通讯的
答:
工控机和PLC
通讯的方式主要有以下几种:串口通讯:通过串口
连接,
使用串口通信协议(如MODBUS、Profibus等)进行数据传输,工控机和PLC均具有串口通信功能。网口通讯:通过以太网连接,使用通讯协议(如TCP/IP、UDP等)进行数据传输,适用于需要大量数据传输和远程控制的场景。CAN总线通讯:工控机和PLC都可以...
大家正在搜
西门子plc200编程100例
西门子plc300编程100例
西门子plc编程100例pdf
西门子plc编程入门
plc西门子s7200教程
西门子plc编程步骤
plc西门子编程实例
西门子编程1000例
西门子200plc
相关问题
西门子PLC 的通讯接口是9针的串口怎么接出来RS485的两...
西门子 PLC 与RS485接口设备相连
怎样将西门子s7-200plc9针通信口和电脑15针通信口连...
西门子200plc485总线结构怎么连接
请问S7-200 226的西门子PLC中2个RS485口可同...
西门子plc200通过485接口连接变频器的参数设置步骤
rs485接口ab两个线与DB9接口9针怎么连接??