寿力LS25SC-350L/W机,P1总是在卸载之前报警,是怎么回事?

油分压差△P1为0.4Bar,压力传感器应没问题。
此现象是老控制器换成新控制器后出现的。现在怀疑是以下几个电磁阀,特别是SOL1/SOL2/SOL3有接的不对的地方但不知是那个或那几个接法不对。
1、SOL1:LOAD CONTROL SOLENOID VALVE;
2、SOL2:CONTROL SHUTOFF VALVE;
3、SOL3:OPT'L SEQUENCE SOLENOID VALVE;
4、SOL4:OPT'L SCD CONDENSATE DRAIN VALVE;

现在的接法是:SOL1作为加/卸载电磁阀;SOL4作为启动电磁阀和SOL1并接。SOL3当成螺旋阀接的(开始时是当强制加载阀接的,但也有这现象);SOL4为排水阀(这个可以肯定没接错)。
P1灯闪烁,不停机,屏幕显示”排气压力高“;△P1灯不闪烁,屏幕上也没关于△P1的报警文字。等卸载后,压力下降一些,就可手动清除报警。如果不清除报警,到达加载压力时也能自动加载,只是P1灯一直在闪。

第1个回答  2012-02-22
问题表述不清,P1没有只报警这一说,P1有故障就会停机。你现在是P1故障报警停机,还是说△P1报警闪烁,没停机;还有其它故障,要表述清楚。
接上:你的意思是空压机能正常加卸载,运行没问题,只是P1会闪烁,你是英文板换豪华中文电脑板,这样说来有可能是电脑板程序设定有问题。