66问答网
所有问题
e+h电磁流量计安装是否接地线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-04-08
按规范都需要接地线。但如果工艺管道是金属管道,一般不接也不影响测量,如果是非金属管道必须接,不接测出来的数连参考意义都没有。
第2个回答 2012-03-03
安装要求:
1.安装流量计必需注意流量计管径内能在工作时始终充满液体。
保证前5D后2D原则(流量计与上游阀或弯头之间距离为≥5D,与下游阀或弯头之间距离为≥2D)
2. 保证流量计工作时管腔内无气泡。
3.电极所在平面应与地面平行。以防止一个电极易附集气泡,另一电极容易结垢。
4.接地可靠。由于电磁流量计感应信号电压很小,容易受噪声干扰,所以必需可靠接地。(信号线屏蔽接地、仪表接地环接地)
相似回答
大家正在搜
相关问题
如何正确安装电磁流量计的避雷器接地线解析
电磁流量计在安装接地时有什么要注意的地方
E+H的电磁流量计,安装在衬胶管道上,介质是石灰石浆液,接地...
e+h电磁流量计传感器安装方向需要和流体流动方向一致吗
e+h电磁流量计刚装好,空管显示有流量,怎么回事
e+h电磁流量计安装是否接地线
电磁流量计的接地环是不是必须有?有什么作用?
急:跪求一个E+H流量计的问题!