电流互感器 二次负载问题

二次电缆相阻抗为ZL,继电器阻抗忽略,为减小电流互感器二次负担,它的二次绕组应接成星形。因为在发生相间故障时,TA二次绕组接成三角形是接成星形负担的()倍??

第1个回答  2011-09-08
√3≈1.732追问

为什么呢?

追答

我来重新回答:
TA接成三角形,如果在电流三相平衡的情况下,负载电流是单只TA电流的√3倍。
在发生两相相间故障时,三相电流就不平衡了,如果只考虑故障电流,忽略负荷电流,接成三角形和接成星形负载情况是一样的。
如果在发生三相间故障时,三相电流平衡,负载电流是单只TA电流的√3倍。
每只TA除了克服回路阻抗,还要克服相邻相TA电流在回路中产生的阻力,用理论分析得出的结论,这个系数就是√3。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-08
根3倍追问

为什么呢?

追答

好好的去看下直角三角形吧,

相似回答