66问答网
所有问题
桩上柱插筋为直锚广联达钢筋软件怎么计算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-05
人工挖孔桩顶上框架柱插筋不一定需要弯锚,但是钢筋一定要弯折。
1、如果直锚长度大于锚固长度,那么就不需要弯锚。但是需要弯折一段(10d还是15d忘记了,记得08G101中好像是150mm)
2、如果直锚长度小于锚固长度,那么就需要采用弯锚了
注意:不管怎样,柱钢筋都需要插入承台底面钢筋之上,若承台高度较大,则可以只将柱四角钢筋伸到底再弯折一段长度,其他钢筋只需直锚长度达到锚固长度即可截断,这一条在08G101前几页就有的,是关于柱筋在基础中的锚固。
/
相似回答
广联达钢筋计算软件
中计算设置设置技巧
答:
(2)低合金钢筋一端采用墩头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算
。(3)低合金钢筋一端采用墩头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加150mm,两端均用帮条锚具时,预应力钢筋共增加300mm计算。(4)低合金钢筋采用后张砼自锚时,预应力钢筋长度增加350mm计算。4、电渣压力焊、锥螺纹、套管挤...
钢筋锚
固长度
怎样计算
?
答:
4、梁中部筋伸至梁端部水平
直锚
,再横向弯折15d;5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;7、 侧面构造
钢筋
与抗扭钢筋处理与框架梁一致。二、 剪力墙在钢筋工程量
计算
中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙
柱
、洞口,必须要整考虑它们的关系;2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角...
钢筋如何
算量?求解答
答:
- 边柱:边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层
钢筋锚
固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚
(≧Lae):梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae,梁高-保护层+
柱
宽-保护层} - 中柱...
柱
的
钢筋
工程量
怎么计算
?
答:
基础
插筋
=基础底板厚度-保护层+伸入上层的
钢筋
长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行
计算
(
软件
中是按三根)。(二) 、中间层 一、
柱
纵筋 1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出...
...
柱子
从新
插筋直锚
情况下,以螺纹25的4级钢算
怎么算
?
答:
柱子
收头从新
插筋
,下插
直锚
长度为1.2Lae(简单点说首先要知道你实际图纸中
钢筋
的锚固为多少倍,在乘以25乘以1.2就得出需要下插的长度),见下图红框规范,明白了请采纳!
柱子钢筋
工程量
计算
公式 焊接连接
答:
钢筋计算
公式 钢筋抽样常用公式钢筋算量基本方法小结一、梁(1) 框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类...