电表10(40)A的+老式闸刀32A的和一个漏电保护开关一起用 家里电器是:空调1+电脑1+电视2+冰箱1+电饭煲+电磁

电表10(40)A的+老式闸刀32A的和一个漏电保护开关一起用 家里电器是:空调1+电脑1+电视2+冰箱1+电饭煲+电磁炉1+灯泡20个*30W 就这些了。 电线足够大的了,刚换成大的电线,这样老烧保险丝 ,多的时候一天两次。(保险丝也是足够粗的了) 。
我怀疑是不是老式闸刀的问题。是不是老式闸刀接保险丝的螺丝松了。造成接触不良。或者是老式闸刀32A的小了,还是电表10(40)的小了?
急求好心人解答!一定给加分~!!!!

第1个回答  2011-08-30
老式刀闸的问题
1.检查紧固保险丝螺丝是否已经拧紧;
2.检查刀闸的刀片与刀座接触是否良好;
3.检查刀闸的下出线口的电线是否紧固;
4.检查保险丝材质(一般保险丝与焊锡非专业电工很难区分,锡丝的中间有的是松香);
最好是换一个与漏电保护开关同安培的空气开关
第2个回答  2011-08-23
根据你的用电情况,建议你用一个不低于40A的漏保,拆除刀闸。因为你烧饭时用电功率比较大,此时开空调会在启动时烧保险丝(空调启动时电流是正常工作时的好几倍)。追问

谢谢

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-23
你完全可以拆除老式闸刀,因为漏电保护器内置有空气开关功能,漏电,短路和超负载它可以自动跳闸追问

谢谢

第4个回答  2011-08-29
把闸刀拆了,说实话,只要你的漏电保护开关质量没问题,它本身就具备过载跳闸、漏电跳闸的功能,弄个闸刀上去,绝对是画蛇添足~。~
第5个回答  2011-08-29
把那个老式闸刀换成50A的小型断路器就没事儿了