负载功率200千瓦配315KVA 变压器行吗?设备是行吊96千瓦和电焊机4台,变压器输出需多大铝线,敬请高师...

负载功率200千瓦配315KVA 变压器行吗?设备是行吊96千瓦和电焊机4台,变压器输出需多大铝线,敬请高师指点。

第1个回答  2011-11-17
行吊电动机的启动电流是其额定电流的4-7倍。行吊96KW约等于500A,由于行吊的起动机不能降压启动,所以配315KVA的变压器不行,用500KVA的就可以了。600A除以4=150.你就选150平方以上的铝线
第2个回答  2011-11-14
完全可以。
导线截面:
200*1000/(1.732*380*4)=76平方毫米截面的三相四线制导线
第3个回答  2011-11-14
负载功率200千瓦,工作电流大约是:380A左右
需选用变压器容量:263KVA(配315KVA 变压器够用)
变压器输出铝线面积不小于:300平方毫米本回答被网友采纳
第4个回答  2011-11-14
答:我还需要明白你4电焊机的功率有多大,是否有可能同时使用?如果是像埋弧焊等大设备的话,就不行!
请补充一下焊机型号和最大使用焊接电流?
相似回答