我刚买来的三相电缆线,接通电源还未接负载时,电线就冒烟了,请问是什么原因引起的?

用什么办法证明是电线质量问题?

第1个回答  2011-11-30
拿摇表(没有的话,用万用表也凑合)量一下三根线芯之间的绝缘,如果绝缘无限大,应该就不会是电缆短路,反之就是它的绝缘不行。
仔细看看电缆铜芯截面的颜色,质量好的铜芯颜色是纯正的亮黄色,质量差的就有杂质感,颜色不均匀,仔细看看,再剪一点,多看几段
第2个回答  2011-11-30
电线经常会烧毁应是电线截面过小所致。 电容硬补偿就是一直投入吧,240乏,还是不小的,这样的话在负载小的时候可能造成追问

普通的电线连接,380V

第3个回答  2011-11-30
你还是不要破坏现有的电线为好,直接拿着找商家会给你换的,你破坏了就不好说了,只能接上用了追问

只可惜一卷烧了,商家说要到厂里检测过后,才能解决。

追答

那就接上用吧,最好用焊锡焊一下

第4个回答  2011-11-30
1、电线质量问题。 里面铜丝太少,不能负荷
2、插座或者机器内部有短路追问

第2点不存在,我是接闸刀的,闸刀未合上。怎么证明是电线质量问题?

追答

把电线破开看看里面铜丝,若只有很少几根,去找卖的人,要求换其他的线,告诉他卖的是伪劣商品。。。不换叫工商来查

本回答被网友采纳
相似回答