喷射混凝土加固施工要做好哪些安全防护措施

如题所述

第1个回答  2018-05-18
喷射混凝土强度的检验应遵循下列规定:

1)喷射混凝土加固施工必须做抗压强度试验,当设计文件或其他技术文件有特殊要求时,还要做相应性能要求的试验。
2)采用同材料、同配合比、同喷射工艺的喷射混凝土可划分为一个验收批,在同一验收批中,每一工作班的每50m³澎或小于50m³扩混凝土应至少制取一组(3块)用于检验混凝土强度的试块。
3)用于检验喷射混凝土抗压强度的试件,应在喷射混凝土加固施工现场随机取。
4)喷射混凝土抗压强度是指在与实际工程相同的条件下,向规定尺寸的模具中喷筑混凝土板件,并在标准养护条件下养护28d后,切割成边长100mm的立方体试块或钻取成高100mm、直径100mm的圆柱体芯样试块,用标准试验方法测得其极限抗压强度。
(2)每组3个试块应在由同一批混凝土喷筑的同一块板件上制取,对有明显缺陷的试块应予舍弃。每组试块的喷射混凝土强度代表值应按下列规定确定:
1)取3个试块抗压强度的平均值;
2)当3个试块抗压强度的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时,该组试块不应该作为强度评定的依据。
(3)喷射混凝土强度的合格判定应按承重构件和非承重构件分别进行。
(4)当对喷射混凝土试块强度的代表性有怀疑时,可采用直接从喷射混凝土构件上钻取芯样的方法,对受检构件喷射混凝土的强度进行推定。本回答被网友采纳
相似回答