热电阻三线制怎么接线,

最好有实图

1、用万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。


2、热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。

拓展资料

万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。

三线制热电阻改接成两线制会产生较大的测量偏差,严重时测到的结果毫无意义。

可以改用带一体化温变的热电阻,只需要两根线。

热电阻的三根线,在热电阻那头有两根是接在同一个点(端子)上的。吧两根线在热电阻那头的碰头改到电缆另一头就成为两线制了。

参考资料:百度百科-热电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
1、用万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。

2、热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
第2个回答  2019-12-23
第3个回答  2011-08-11
一般三线制的都是有2根颜色一样的线,那2个无所谓,另一根接在输入的正,那2根颜色一样的接在输入负和外供负就OK了
第4个回答  2011-08-11
万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。本回答被提问者采纳