100千瓦电机需要配多少平方铝芯线

如题所述

第1个回答  2014-01-14
用1.5平方的铝线。

附:线径的选择导线的与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的,便可直接算出,不必查表。    1. 口诀 铝芯绝缘线与截面的倍数关系   10下五,100上二,   25、35,四、,.   70、95,两倍半。   穿管、温度,八、九折。   裸 线加一半。   铜线升级算。  2. 说明 口诀对各种截面的(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……   (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的数示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:   1~10 16、25 35、50 70、95 120以上   ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀    五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍    现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。类型、名称及参数一、常用型电缆 型号 名称 适用范围YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 阻燃和非阻燃或铝芯绝缘、护套 适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械的场合。不允许敷设在磁性管道中。YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJV22 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯绝缘、护套内 适用于埋地敷设,能承受机械,但不能承受大的拉力。YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32 阻燃和非阻烯铜芯或铝芯绝缘、护套内钢丝 适用于水中或高落差地区,能承受机械和相当的拉力。亦可生产聚护套YJY、YJLY系列产品 生产范围 型号 芯数 3.6/6 6/6,6/10 8.7/10,8.7/15 12/20 21/35 26/35,26/45导电线芯标称截mm2YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 1 25~630 25~630 25~630 35~630 50~630 50~6303 25~500 25~500 25~500 35~500 50~400 50~400YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJV22 3 25~500 25~500 25~500 35~500 50~240 50~240YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32 1 25~500 25~500 25~500 35~500 50~500 50~5003 25~300 25~300 25~300 35~300 表中未列入的、规格和截面,亦可按用户要求生产 二、聚绝缘(基本型号:KVV) 电缆适用于交流550V或1000V及以下中电器,仪表接线 电缆导电线芯允许长期工作温度不超过70℃ 敷设时电缆的温度不低于0℃ 电缆不小于电缆10倍 :GB9330.1.2-90和参照IEC 227,IEC 332.3,IEC 331 材料性能 项目 绝缘 护套N/mm2 ≥12.5 ≥12.5拉断% ≥150 ≥150温度℃ 80±2 80±2时间hr 168 168N/mm2 ≥12.5 ≥12.5性能 K1% 80-120 80-120拉断% ≥150 ≥150K2% 80-120 80-120重量损失mg/cm2 ≤2.0 ≥2.0温度℃ 150±2 150±2热 时间hr 1 1性能要求 无裂缝 无裂缝温度℃ 80±2 80±2性能 时间hr 4 4性能要求 50 50温度℃ ﹣15±2 ﹣15±2冷弯曲性能 时间hr 16 16性能要求 无裂缝 无裂缝温度℃ ﹣15±2 ﹣15±2冷 时间hr 16 16性能要求 无裂缝 无裂缝绝缘电常数(K值)70℃≥0.0037电缆结构 有屏蔽 1.铜导线 2.聚绝缘 3.包带4.丝编织5.聚氯乙烯护套 三、聚氯乙烯绝缘电缆适用于固定550V或1000V以下中电器仪表的接线。 电缆导体长期允许工作温度不超过90℃。短路时导体最高温度不超过250℃,短路持续时间5秒。 敷设时低于0℃,电缆必须预先加热。 :GB9330.1.2和参照IEC 502,EC 332-3,IEC 331 电缆的型号,名称及使用范围 型号 名称 使用范围KYJV 绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内、、管道固定场所ZR-KYJV 绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内、、管道固定阻燃场所NH-KYJV 交联绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 敷设在室内、、管道固定耐火场所KYJV22 交联聚乙烯绝缘 敷设在室内、电缆沟、管道等能承受较大机械外力等固定场所ZR-KYJV22 交联聚乙烯绝缘敷设在室内、电缆沟、管道等能承受较大机械外力阻燃等固定场所NH-KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带耐火控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等能承受较大机械外力耐火等固定场所KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝 敷设在室内、电缆沟、管道要求屏蔽的固定场所ZR-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽阻烯控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所NH-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽耐火控制电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所四、聚乙烯绝缘●电缆适用于,共同天线电视系统作分支线和用户线以及其它装置。 ●环境温度:–25~+70℃ l ●:40+2℃时90%~95% l ●使用频率:5~960MHZ ●产品标准:SJ/T10302 1,2,3,4–92电缆的型号、名称 型号 名称SYKV–75–5 SYKV–75–7 SYKV–75–9 SYKV–75–12 电缆分配系统用纵孔降乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴同缆电缆基本结构 型号 SYKV–75–5 mm SYKV–75–7 mm SYKV–75–9 mm SYKV–75–12 mm内导体直径 1.0 1.6 2.0 2.6护套 7.2 10.3 12.2 15.0电气性能 项目 试验条件 单位 SYKV 75–5 SYKV 75–7 SYKV 75–9 SYKV 75–12 电压试验 50HZ 1min KV ≥1.6 ≥1.6 ≥1.6 ≥1.6 500V直流 MΩ.km ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000 200MHZ Ω ≥72 ≤78 ≥72.5 ≤77.5 ≥72.5 ≤77.5 ≥72.5 ≤77.5衰减常数 50HMZ dB/100m ≤5.3 ≤3.4 ≤2.8 ≤2.4 200MHZ dB/100m ≤10.8 ≤7.1 ≤5.7 ≤4.6 800MHZ dB/100m ≤22.9 ≤15.2 ≤12.5 ≤10.0 VHF dB ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 VHF dB ≥18.0 ≥18.0 ≥13 ≥13 五、聚氯乙烯绝缘电缆电线 型号 名称 额定电压V 规格BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 300/500 1芯0.75~1mm2BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 450/750 1芯2.5~400mm2BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 450/700 1芯2.5~70mm2BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 300/500 1芯0.75~10mm2BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 300/500 1芯2.5~10mm2BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 300/500 2﹣3芯0.75~10mm2BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 300/500 2﹣3芯2.5~10mm2RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘 300/300 2芯0.5~0.75mm2AV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2AVR 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2AVRB 铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 300/300 2芯0.12~0.4mm2AVRS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 300/300 2芯0.12~0.4mm2AVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 300/300 2﹣2芯0.08~0.4mm2AV﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2AVR﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2AVP 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2RVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 300/300 1芯0.08~2.5mm2RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯 300/300 1﹣24芯0.08~0.4mm2RVVP1 铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 300/300 1﹣24芯0.08~0.4mm2RVP﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2AVP﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2六、 电缆用于交流额定电压500V及以下或1000V及以下的配置中电器、仪表、计算机的连接线。线芯长期允许工作温度不超过70℃、敷设温度不低于﹣10℃、电缆的为电缆的10倍及以上。 、名称及主要用途 型号 名称 主要用途DJYVP 聚乙烯绝缘铜线强屏蔽 固定敷设DJYVPR 聚乙烯绝缘铜丝织屏蔽 移动敷设DJYP3P3 分组和总合复合铝屏蔽聚乙烯绝缘计算机电缆 固定敷设DJYVP3 聚乙烯绝缘复合屏蔽计算机电缆 固定敷设DJYVP2 聚乙烯绝缘屏蔽计算机电缆 固定敷设注:除以上产吕外还可生产,型号:ZR﹣DJYVP ZR﹣DJYVPR ZR﹣DJYP3P3 ZR﹣DJYVP3 ZR﹣DJYVP2产品标准:参照英国BS 5308-1987七、(A)类阻燃 型号 名称 使用范围GZR-VV GZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧阻燃 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用GZR-VV22 GZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带聚氯乙烯护套隔氧 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力及其他外力作用GZR-VV32 GZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套隔氧阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力GZR-VV42 GZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套隔氯层高阻燃电力电缆 敷设在,水中等垂直场合,能承受相当的轴向拉力生产范围 额定电压 (0.6/1kv) 型号 芯数 标称截面(mm2)Cu AlGZR-VV GZR-VLV 1 1.5-630 2.5-630GZR-VV22 GZR-VLV22 6-630 10-630GZR-VV32 GZR-VLV32 16-630 25-630GZR-VV GZR-VL 2 1.5-185 1.5-185GZR-VV22 GZR-VLV22 2.5-185 2.5-185GZR-VV32(42) GZR-VLV32(42) 4-185 6-185GZR-VV GZR-VLV 3 4-300 6-300GZR-VV22 GZR-VLV22 GZR-VV32(42) GZR-VLV32(32) GZR-VV GZR-VLV 3+1;4 4-300 6-300GZR-VV32(32,42) GZR-VLV32(32,42) GZR-VV GZR-VLV 5;4+1;3+2 4-300 6-300
第2个回答  2014-01-14
95平方可以了
第3个回答  2014-01-14
用1.5平方的铝线。
第4个回答  2014-01-14
个反对和规范化高房价和更健康
相似回答