准备工作:
1、在接头地点挖出需接续的预留电缆。
2、挖接头坑3000㎜×2000㎜(半椭圆形)深1300mm
3、确认A、B端。
4、电缆预留两侧各3-5米,最少在坑里绕半圈。
5、擦净电缆外护套上的污物,(两侧)长1500mm。
6、将两侧电缆交叉固定在支架上或绑扎在木棍上。
7、接头部位的电缆应理直,(两侧)长度为1200mm。
8、检查和准备所需工具、材料,擦净待用(接续材料应妥善安放在塑料袋内或盒内,以防尘、防晒)。
9、检查接头盒是否有损坏。
一、电缆护套开剥
1、距
电缆端头800mm处用电工刀环切外护套一周,然后自环切处向电缆端头方向纵向切割(约300mm),剥除外护套,裸露钢带。
2、在距外护套切口25mm处的钢带上,用镀锌铁线绑扎一周。
3、用钢锯沿镀锌铁线外缘锯断钢带,并剥除多余钢带,露出内护层(锯口要整齐,锯钢带时
不得伤及内护套)。
4、用喷灯烘烤铝护套上的塑料
垫层及沥青等,然后用棉纱擦净垫层及沥青,确保铝护套清洁,
用钢锉把铝护套焊缝打平。
5、距外护套切口220mm处,用铝护套切割刀或钢锯环切铝护套一周,折断并抽去铝护套,露出线束,线束端部用塑料自粘带包扎,防止松散
二、电气连接及防护
1、连接点涂锡
在裸露的钢带上,用砂布或小细锉将两层钢带
表面处理干净,其面积应大于1cm2,并涂上
松香水。
用火烙铁和松香焊锡丝在涂有松香水的部位涂上焊锡,焊点面积应不小于1cm2
距钢带切口50mm范围内的铝护套上,采用低温钎焊工艺,涂上一层焊锡。
焊点连接:将备用的连接铜片(或铜线0.9芯线至少7根)两端涂上焊锡,然后安放在钢
带与铝护套的焊锡点上,用火烙铁焊接连通。要求焊点牢固光滑,焊点面积不小于1cm2。
表面清洁:用电工刀刮净铝护套上的残留焊锡、底料,用砂纸将电缆PE护套切口外侧缆身上100mm范围、及铝护套侧250mm范围内打毛,并用酒精棉擦净。