一个昆仑通态触摸屏怎样与两个欧姆龙PLC同时通讯
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-01-13
建立两个驱动,一根以太网,过交换机,连接两个PLC,IP得在一个段。
第2个回答 2012-01-14
看昆仑通态后面的COM口,有几个,若有两个,再看是不是可以1个com带1台PLC,
追问
有2个com端,触摸屏怎么设置?谢谢
本回答被网友采纳
第3个回答 2015-08-27
用以太网就可以了在,在人机里面的设备管理器中要用要选以太网设计参数
第4个回答 2012-12-07
合并了啊
第5个回答 2012-01-14
没用过这屏
相似回答
一个昆仑通态屏与欧姆龙
多个
plc
间数据传递
怎样
传输?
答:
先于
一个PLC
间进行数据传递,然后
PLC与PLC
间再建立数据通讯,比如PC Link。直接传递的话是无法实现的
昆仑通态触摸屏和
多台
PLC
485
通讯
地址
怎么
设置
答:
首先选择串口2,然后选择通讯协议MODBUSRTU,根据说明书找到频率的通讯地址,即可
。 拓展: 1、 触摸屏设置 首先打开设备组态对话框,双击设备窗口对话框。2、添加父设备和台达PLC,然后双击父设备。3、出现参数设置对话框,选择通讯端口,设置波特率、数据位、停止位和校验方式。...
触摸屏一个
COM口
怎么
连
两个PLC
.触摸屏是
昆仑通态
TPC1062K
答:
现在很多
触摸屏
,一个串口里面9根线,其实藏着两个串口,例如写成 COM0/COM2. 昆仑通泰应该也支持, 根据图纸,焊线焊出两个串口。 编程时候把两个串口都选上。
我想用
1个昆仑通态
的人机界面连
2个PLC
,人机界面该
怎么
选,请高手帮帮...
答:
昆仑MCGS屏的COM1是232通信方式,COM2是485通信方式,可以选择台达
PLC
(自带两个通信口,编程口232,扩展口485),用COM1口连接第一台PLC编程口,用COM2连接第二台扩展口 另外台达的
屏
也可以实现
昆仑通
太触摸屏连接
两个
台达
plc怎么通讯
站号2昆仑通太
触摸屏怎么
控制站...
答:
如图所示,首先PLC编程,设置串口通信的通信协议,9600,8N1,
一个PLC
用MOV K1 D1121,另一个PLC用MOV K2 D1121,就是一个PLC站号1,另一个PLC站号2。然后MCGS种放入两个台达的设备,分别设置1和2,就可以了。望采纳。。。
一个昆仑通态触摸屏如何和2个
汇川
PLC通讯
?
答:
走Modbus,把两台汇川
plc
设为Modbus从机
大家正在搜
昆仑通态触摸屏怎么样
昆仑通态触摸屏触摸无反应
昆仑通态触摸屏组态软件
昆仑通态触摸屏怎么做密码
昆仑通态触摸屏屏不熄灭
昆仑通态触摸屏
昆仑通态触摸屏型号
昆仑通态触摸屏型号详解
昆仑通态触摸屏点了没反应
相关问题
一个昆仑通态屏与欧姆龙多个plc间数据传递怎样传输?
怎么判断昆仑通态触摸屏与欧姆龙plc通讯上
两个昆仑通态触摸屏能同时和一个PLC通讯,而且控制起来不冲突...
请教大家5个昆仑通态触摸屏同时控制1个PLC如何通过莫迪康M...
两台MCGS的触摸屏能同时与一台PLC通讯吗
一个昆仑通态触摸屏如何和2个汇川PLC通讯?
两个昆仑通态触摸屏同时和一个PLC通讯会冲突吗
触摸屏一个COM口怎么连两个PLC.触摸屏是昆仑通态TPC1...