为什么热处理钢筋或钢绞线的张拉程序中,超张拉5%并持荷2min

如题所述

第1个回答  2019-07-09

这是预应力工程应用上的“超张”现象,因为预应力钢筋在张拉后会出现预应力松弛现象,为了克服由于张拉所出现的预应力松弛,所以张拉预应力筋时要超过控制应力5%,并持荷相应规定时间。

一般采用超张百分之二或者百分之三,持荷两分钟是因为当油压表读数刚到设计值的时候,由于孔道内摩擦力的原因钢绞线还处于运动状态 并且这个运动状态是朝着张拉方向进行的,钢绞线朝着张拉方向运动的时候,油压表就会出现掉表现象,所以油压应及时补上,所以持荷两分钟。

最大限值是因为张拉完毕后梁体会有个徐变 从而产生一个弹性上拱 这个是有规范要求的,还有钢绞线是有一个抗拉强度的,如果超张过多,可能会出现断丝,再有就是为了保证梁体有一定的弹性,所以钢绞线张拉时候不能张拉到它的极限抗拉强度,得有一定的弹性空间。


扩展资料:

预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受压应力,进而使得其产生一定的形变,来应对结构本身所受到的荷载,包括构件自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等。

关于张拉的原理:

预应力采用两端对称同时张拉、张拉力和伸长量双控法,两端千斤顶升降压、画线、测伸长、插垫等工作一起进行。

千斤顶就位后,先将主油缸少许充油,使之蹬紧,让预应力钢绞线绷直,在钢绞线拉至规定的初应力σ0时,停机量测原始空隙并画线作标记。

预应力钢绞线张拉施力程序:0→初应力σ0→控制应力σk(持荷2分钟锚固)。σk为张拉时的控制应力(包括预应力损失在内)。

张拉施工的工作顺序:穿束→安装锚具→安装千斤顶及张拉设备→张拉、锚固→拆除千斤顶及张拉设备→压浆→存梁。

参考资料来源:百度百科—预应力张拉

参考资料来源:百度百科—预应力混凝土用热处理钢筋

相似回答