安装在顶层(33F,120M)消防备用水箱(18T)旁有2台稳压泵(XBD3.4/5-65-160型,2台一用一备,流量5L/S,扬程34M)因噪音大,且频繁启动,扰民。现准备将此稳压泵及气罐、止回阀等安装位置移位到地下室水泵房。
设计院给出的方案是:需更换稳压泵,流量与扬程不变,但泵壳承压不小于1.6MPa.意思是,此34M扬程的水泵,无论安装在33楼,还是安装在地下室,最终的出水压力(在此管网中的其他几栋楼的33层消火栓出水压力)基本无变化。如果在地下室用120M扬程的稳压泵,将会导致管网压力太大。
而很多消防施工方的意思刚好相反:如果不用120M扬程的稳压泵,将会导致管网压力不够,顶层消火栓无法出水或出水压力不够
请诸位行家分析一下,哪个意见是正确的。感谢!