高位消防备用水箱连接的供高区消火栓管道中的稳压泵,安装位置(顶层或地下室)与稳压泵扬程选择关系

安装在顶层(33F,120M)消防备用水箱(18T)旁有2台稳压泵(XBD3.4/5-65-160型,2台一用一备,流量5L/S,扬程34M)因噪音大,且频繁启动,扰民。现准备将此稳压泵及气罐、止回阀等安装位置移位到地下室水泵房。
设计院给出的方案是:需更换稳压泵,流量与扬程不变,但泵壳承压不小于1.6MPa.意思是,此34M扬程的水泵,无论安装在33楼,还是安装在地下室,最终的出水压力(在此管网中的其他几栋楼的33层消火栓出水压力)基本无变化。如果在地下室用120M扬程的稳压泵,将会导致管网压力太大。
而很多消防施工方的意思刚好相反:如果不用120M扬程的稳压泵,将会导致管网压力不够,顶层消火栓无法出水或出水压力不够
请诸位行家分析一下,哪个意见是正确的。感谢!

第1个回答  2011-07-30
施工方的是对的!管道能够承压那么多!120m的管道系统肯定用的是无缝钢管,承压1.6MPa没问题的。消防系统是开式系统。所以水泵扬程要考虑给水管网的给水压力和末端用户的用水压力,加上静水高度!
第2个回答  2012-03-11
施工方的是对的!34M扬程的水泵,将会导致管网压力不够,顶层消火栓无法出水或出水压力不够.