欧陆590直流调速装置的电枢电压值是否为随转速成比例增加么,我电机转速设定750那么没赚电压是不是400/750
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-08-20
电机使用电枢电压反馈 速度反馈的比例 就是电枢电压的比例,使用测速电机反馈速度反馈比例,就是实际电机转速比例;
第2个回答 2011-04-29
变压器功率是否与电机匹配,变压器至590控制器距离,及线径,距离长线径细,压降会增大 你闭环试试 检查一下励磁电压,电流参数是否和电机所标一致
追问
先谢谢你,我在现场带载运行时观察励磁电流不变,未启用弱磁控制.由于通过电压表观察电枢电压,不确定是否发生波动,另外我想问你下欧陆590有主机功率模拟量输出么那么参数号时多少
本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-04-29
不对吧,你励磁和转速还有关的,看你用怎么用了。那你电机是他励吗?
相似回答
欧陆590
低速时抖动应该调整什么参数
答:
. .
欧陆590直流调速
器参数快速设置说明 590P的参数快速设置: 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS〔诊断〕后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE〔配置调速器〕,按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE〔组态有效〕,按M键进入菜单,将DISBALE〔不允许〕改成ENABLE〔允许〕,此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR ...
欧陆590
欧陆
直流调速
器ssd590 ssd591
电枢
反馈方式,加减速率的设置
答:
SSD590控制电源,先把励磁调置为禁止,把
590的
输出电流调
为电机电枢
额定电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反馈方式选为电压反馈;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590。此时,先从诊断中看速度反馈是否有
数值,
正常数值...
欧陆590直流调速
器的问题:改什么参数可以将
电机转速
超过额定值?也就
是
...
答:
这种是弱磁
调速,
需要用速度反馈闭环,比如用测速发电机或者编码器,通过调整板上
的电压
或者编码器
设定值
可以实现这个弱磁调速,然后要启动弱磁调速功能
直流
无刷
电机
极对数跟
转速
有什么关系
答:
外界带动电机空转
,转速
可以是任意值,但电流始终为零;固定电机转子,无论给多大
电压,
电流会
成比例
变化,但转速始终为零。所以说两者没有必然的联系。直流无刷
电机是
同步电机的一种,也就是说电机转子
的转速
受电机定子旋转磁场的速度及转子极数影响。直流无刷电机具有传统
直流电机的
优点,同时又取消了碳刷...
怎样才能使
电机调速
(控制
转速
),不能用变频
答:
电机的结构和电气控制比较复杂。2/电磁调速。用电机带动磁钢,电磁线圈通大小可变的直流电来
调速,为
线性调速,但浪费能源 3/变频调速。通过变频器调速,为无级
调速,调速
效果好,但一次性投资大。如果用
直流电机调速
则改变电枢或者励磁线圈
的电压
来实现调速。应用在要求比较高的场合,一次性投资比较大 ...
转速
反馈闭环
直流调速
系统有哪些局限性
答:
对于闭环速度控制器而言,输入量
是转速
差,而撤掉负反馈后,输入直接变为速度,数量级得到极大
的增加,
所以输入相对变得极大,在撤掉负反馈的瞬间
,电机
就会开始调整,逐渐达到最大加速度,并逐渐加速到在限幅值下的最大可达到速度并保持稳定。所以,只要给定速度不是0,无论你是启动前就撤掉负反馈还是运行...
大家正在搜
直流电机 电枢电压 电流关系
直流调速器电枢电压调不上去
直流调速器电枢电压多少
电枢电压和额定电压的关系
直流电动机电枢电压
电枢电压是电源电压吗
直流电机电枢电压计算
什么是电枢电压
励磁电压和电枢电压
相关问题
欧陆590直流调速器的问题:改什么参数可以将电机转速超过额定...
欧陆590P/0725修改什么参数就可以限制电机的最大转速?...
欧陆590c直流调速器没有电枢电压请问什么原因?
直流电机转速不稳,而且抖动厉害是什么原因?使用的是欧陆590...
590直流调速器要改变什么参数,可以控制他的速度.
直流电机调速问题?
dc590+直流调速原理
直流电机转速启动后转速30多,手动降速降不下来?使用的是欧陆...