有哪位大哥大姐有“电厂竣工验收制度”呢?小女子急需。谢谢了。

如题所述

第1个回答  2011-03-12
为认真做好工程竣工验收的各项工作,保证工程建设质量,根据相关规定,特制定本制度:

一、建设工程验收应当依据国家、省、市工程质量要求、质量标准、规范及经审查合格的施工图纸设计文件进行。工程须经验收合格后方可交付使用。

二、建设工程竣工验收应当具备下列条件:

1、建设工程按设计和合同约定的各项内容已经完成;

2、有完整的技术档案和施工管理资料;

3、工程上使用的主要建筑材料、构配件和设备均有合格证书和进场试验报告;

4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;

5、有施工单位签署的工程保修书。

三、工程质量验收以检查工程观感质量和使用功能质量为主,主要检查以下内容:

1、楼地面、墙面和天棚;

2、门窗及其安装;

3、栏杆及护栏安装;

4、防水工程;

5、给水排水系统安装;

6、室内电气工程安装;

7、工程有无存在违反强规和安全隐患方面的问题;

8、其他内容。

四、建设工程竣工验收程序:

1、当单位工程达到竣工验收条件后,施工单位应先组织自审、自查、自评,自评工作完成后,填写工程竣工报验单,并将全部竣工资料报送项目监理单位,申请工程竣工初验。同时基建管理处应提前安排好各类专项检测和相关验收(消防、水质、空气、节能保温、防雷、综合布线、沼气池、人防、管道燃气等)。

2、项目监理单位会同基建管理处和施工单位对竣工资料及实物进行全面初验。工程初验应由项目监理单位做好书面检查记录,发现工程观感质量和使用功能不符合规范或设计图纸要求的,应以整改通知单方式责成施工单位整改,其主要内容包括:缺陷部位、存在问题、整改期限、责任人签字等。对整改结果进行验收合格后,由总监理工程师签署工程竣工报验单,并向金华市工程质量监督站提出工程质量评估报告和工程竣工验收申请报告。

3、基建管理处应积极配合金华市工程质量监督站做好验收工作,并邀请学校相关部门参加(监察处、后勤管理处、保卫处、后勤集团、使用部门等)。经金华市工程质量监督站验收合格后,由基建管理处安排进行各类专项验收(规划、环保、环卫、档案、绿化等)。

4、金华市建设局进行最后竣工验收备案。

五、建设工程竣工验收合格之日起15日内须完成房屋建筑工程竣工验收备案。备案需提交以下资料:

1、业主组织竣工验收合格报告;

2、建设工程施工许可证;

3、单位工程质量竣工验收记录表;

4、地质勘察报告;

5、施工图设计文件审查意见书;

6、建设工程施工合同;

7、施工单位签署的工程质量保修书;

8、商品房质量保证书和使用说明书(房地产项目);

9、业主出具的本工程水、电、路及其配套设施完成的证明;

10、建设工程竣工规划专项审核意见书;

11、消防验收合格意见书;

12、环保部门竣工验收合格意见书;

13、档案质量认定书;

14、环卫设施合格意见书;

15、绿化验收合格意见书;

16、防雷设施合格证;

17、人防工程验收合格意见书(有人防工程的);

18、管道燃气工程竣工验收备案表;

19、提供物业保修金交纳证明(房地产项目)。
第2个回答  2011-03-12
(一)主要设备大修、中修后的验收
主要设备(锅炉、汽轮机、发电机、主变压器)大修进行中,每一工序和项目由发电部维修队(专业项目工程师)验收,重要工序和关键项目及分段验收项目和技术监督项目由生产综合管理部验收,分部试运由发电部主管运行的副主任负责主持,整体试运由运行副总工程师负责主持,大修后的冷态总体验收和168小时后的热态验收由生产副总经理主持。
1、维修队或专业项目工程师(第一级)验收
(1)由维修队队长(或技术专责)、专业项目工程师主持,检修单位技术专责、工作负责人等参加。大的项目,发电部专责也要参加。
(2)验收程序
①经检修工作人员自检合格后,由检修工作负责人向维修队队长(或技术专责)、专业项目工程师提出验收,并填好检修技术记录。
②维修队队长(或技术专责)、专业项目工程师会同检修工作负责人到现场进行验收,验收时由检修工作负责人向验收人员汇报检修情况。
(3)检修工作负责人对验收人员提出的问题和意见应进行认真回答和处理。验收合格后,双方签字。
2、发电部(第二级)验收:在第一级骏收合格后进行。
(1)发电部验收由主管检修的副主任主持,技术专责、专业主管、维修队队长或助理专业主管、检修单位技术专责、项目负责人等参加。
(2)发电部验收的程序
①验收前由维修队技术专责或助理专业主管作好准备工作;
②验收时由维修队长或助理专业主管向验收人员汇报检修情况,交出检修卡片和检修记录。在听取汇报和检查有关记录后,验收人员到现场对验收项目进行仔细检查,能转动的设备应进行试转;
③检验后,应填好验收记录,其内容包括:检修项目、技术记录、质量评价以及验收双方负责人签名。
(3)验收人员所提出的意见,检修单位应在限定期限内处理完成。
3、第三级验收:在第二级验收合格后进行。
第三级验收由生产综合管理部主持。生产综合管理部专责、安全监察部专责、发电部技术专责、项目负责人、检修单位项目经理、检修单位检修负责人、检修单位技术负责人、检修单位安全管理人员等参加。
4、冷态总体验收的程序:汽机扣缸、发电机穿转子、主变扣罩、汽包封孔等项目,由检修副总工程师主持。在各专业验收完成,现场文明生产已整治完毕后进行,由生产副总经理主持。
(1)各检修单位向验收组汇报设备大修情况及大修中分段验收情况,已完检修项目、未完检修项目及原因、大修质量及安全情况等。
(2)验收时,检修单位应提交下列文件:
①计划和实际的检修项目和施工进度表;
②施工卡片和检修技术记录;
③有关设备系统改进项目的总结和图纸;
(3)在听取检修单位汇报和检查技术文件后,验收组到现场检查设备系统,在检查整个设备和现场清洁后,应对设备系统各部分进行讨论,对存在的问题决定消除期限,对检修质量进行初步评价。
5、整体试运行:
试运行内容包括各项冷态和热态试验以及带负荷试验。带负荷时间应不超过24小时。
(1)在设备冷态总体验收符合要求后,由生产副总经理发布启动和整体试运行决定。
(2)试运行前,检修人员应向运行人员书面交待设备和系统的变化情况以及运行中要注意的事项。
(3)试运行期间,运行人员要重点检查下列内容:
A、设备运行是否正常,活动部分是否灵活,设备有无泄漏;
B、标志、信号是否正确,自动装置、监测和保护装置、表计等是否齐全,指示动作是否正常;
C、核对设备、系统的变动情况;
E、现场整洁情况。
(4)设备经过整体试运行,并经现场全面检查,确认情况正常后,由生产副总经理批准正式向电网调度报竣工。机组检修竣工时间为正式将机组交付电网调度的时刻。
(5)如并网后在24小时发现设备有需要停运处理的缺陷,则应停机检修和第二次带负荷运行。
6、负荷(热态)总体验收
主设备大修后带负荷运行一个月内应进行各项试验,如效率、出力等,以确定设备大修后的真实状况,由生产副总经理主持,对设备大修做出最后评价和评级。
(二)主要设备小修后的验收
1、主要设备小修后的总体验收,由生产综合管理部主持。由运行负责人(技术专责)、维修负责人(技术专责)、维修队长(技术专责)、检修单位负责人(技术专责)、生产综合管理部专责人员和安全监察部专责人员等组成验收小组。
2、在交付验收前,检修单位应组织对所修设备进行一次全面细致的检查验收,确认各检修项目全部完成并合格。同时向验收小组提交下列主要技术资料:
(1)小修项目完成情况及设备缺陷消除情况;
(2)小修的技术记录;
(3)小修中的设备改进并向运行交待完毕。
3、验收时,各检修单位应向验收小组汇报下列各项:
(1)小修的项目、进度、完成情况;
(2)小修的质量情况(包括发现和消除的主要设备缺陷,更换的主要部件和遗留问题);
(3)小修中的技术记录情况;
(4)小修中的设备改进情况;
(5)小修中的安全情况。
验收小组听取汇报后,到现场实际检查。重点检查项目如下:
(1) 各转动设备试转情况,各阀门、挡板检查试验情况;
(2)设备和现场的整洁整齐情况。
4、验收小组在听取汇报和现场检查后,根据设备检修完成的项目、进度、质量、安全、现场清洁等情况进行冷态质量评价,评价标准同大修。
5、验收中发现设备还存在缺陷,各单位应按验收小组的决定,在规定的时间内处理完。验收小组指定专人进行复查。
6、经验收确认工作已经结束。并由验收主持人向公司生产副总经理汇报。验收小组应做出设备能否投入备用或准备启动的决定。
7、主设备小修后投入运行,经过8小时运行确认没有问题才能正式转入运行,竣工日期以机组并入电网时间为准。
如在8小时热态试运期间内发现设备缺陷,必须临修,则小修竣工时间就以消除缺陷后重新启动并入电网时间为准。
主设备小修后经24小时的带负荷运行,验收小组应根据设备运行情况做出热态的质量评价。
(三)辅助设备大修后的验收
1、主要辅助设备大修后的验收由生产综合管理部相关技术专责主持,发电部运行负责人(技术专责)、发电部维修专责、各维护队队长(或项目专业工程师)、检修单位技术专责、施工负责人、安全监察部专责人员参加。
2、主要辅助设备大修后,由检修负责人进行全面检查,确认检修工作已完成,再向发电部申请验收。
发电部验收时应检查下列各项:
(1)检修项目完成情况;
(2)检修进度情况;
(3)检修质量、安全、设备现场整齐清洁情况。
经检查验收合格后,由施工负责人办理完工手续。工作票签封后,设备送电带负荷试运4小时,证明:
(1)设备缺陷已全部消除;
(2)设备达到额定出力或技术状况良好;
(3)试运中无异常现象;
此设备方可认为符合质量要求,正式投入运行或备用。其竣工时间以签封工作票之时间为准。
如在试运中发出有设备缺陷需临修,其竣工时间以最后一次终结工作票为准。
3、一般辅助设备大、小修和主要辅助设备小修后的验收,由维护队长(或技术专责)主持,技术专责、施工负责人参加,其验收要求同主要辅助设备大修后的验收。
(四)验收的质量评价
主设备大修后验收的质量评价为优、良、合格、不合格。
1、给予“优”评价的条件
(1)符合质量标准,分段验收评价中有70%“优”,其余为“良”者;
(2)规定的大修项目全部完成;
(3)机组的主要运行技术指标达到设计值或国产机组先进水平;
(4)大修后运行一个月没有因质量原因而停机;
(5)各种技术记录齐全正确;
(6)没有人身轻伤、重伤事故及设备损坏事故;
(7)没有拖延工期;
(8)设备和现场整齐清洁。
2、给予“良”的条件
(1)符合质量标准,分段验收评价中有70%为“良”以上,其余为“及格”者;
(2)其余要求同“优”的条件。
3、给予“合格”评价的条件
凡在分段验收中“合格”评价达到100%者。
4、给予“不合格”评价的条件
凡具有下列缺点之一者:
(1)运行一个月内因检修质量而停机者;
(2)运行技术经济指标比大修前有降低者;
(3)因检修人员过失而拖延工期者;
(4)检修中发生人身重伤及重大设备损坏事故者。
五、批准及实施时间
本制度于2004年9月1日批准并实施。
六、负责组织实施及解释部门
本制度由生产综合管理部负责解释。追问

感谢高人指点,真是太有用了。
另请问您有“电厂启委会管理制度”么?能借小女子分享一下么?万分感谢了!

本回答被提问者采纳