日益增长的农电工人员需求与其相对薄弱的培训工作不相适应,导致农电工人身事故频发。以下是由我整理关于的内容,提供给大家参考和了解,希望大家喜欢!
一、——化工企业安全用电的总体要求
1化工生产要求供电必须有安全、可靠的保安电源,保安电源在供电系统发生大面积停电事故时,对保证不出重大人身、装置事故具有重要作用。
2要有保护装置,当供电系统发生短路或处于不正常执行时,将影响安全供电,对易燃、易爆环境亦可能引起火灾或爆炸。因此必须设定可靠的保护装置,以便迅速将故障部分从系统中切除,保证无故障部分继续正常执行,从而缩小停电范围,减轻故障所造成的后果。
3要有自动装置,供电系统的自动装置有两类:一类是备用电源自动投入装置,在高、低压系统中都有应用;另一类是自动重合闸,主要用于高压系统。当供电线路发生故障时,备用电源自动投入,从而保证失去电源的电气装置及时恢复供电。
4减少大气污染,高压配电装置为尽量避免受大气污染,应尽可能采用户内装置。大气污染对瓷绝缘强度影响很大,在选用时应考虑并采取相应措施,将其影响限制到最低限度。
二、——电气检修安全管理
电气检修执行能源部《电业安全工作规程》DL408-91、DL409-91。
1、工作票制度
为保证检修安全,必须执行工作票、操作票和监护制度。 在电气线路或装置上工作时,应严格执行工作票制度。工作票分2种。在停电线路或在双回线路中的一回停线路上工作,在全部或部分停电的变配电装置上工作,应填写第一种工作票。带电检修时,不论在杆塔上或在变配电装置上均应填写第二种工作票。检修负责人必须按要求在工作票上写清工作专案、工作时间等内容。工作票签发人要对检修人员的安全负责,要在工作票上注明应拉开开关,应装设接地线及其他安全措施。
第一种工作票须得到排程员许可后开始工作;第二种工作票应在工作前与排程员联络。
开关倒闸操作应使用倒闸操作票。配电室值班员必须根据值班排程员的操作命令口头或电话填写倒闸操作票。
值班员按工作要求停电,并做好规定的安全措施后,由值班负责人向检修负责人交待并一起检查停电范围和安全措施,并指明带电部分,说明有关安全问题,移交工作现场,双方签名后才许可工作,
工作中遇到风暴、雷雨天气及危害工人安全情况,工作负责人可临时停止工作。数日的工作票,每天收工应拆除接地线,次日重新安装,取得许可人允许后方可工作。如夜间允许连续停电,地线可不拆,但次日工作前要检查。
检修工作完毕后,工作负责人应检查现场,清点工具。清查并撤出全部检修人员,将工作票交给值班负责人,双方签名后检修才算结束。值班人员在送电前还需仔细检查现场,并通知有关单位。
1、 停电检修安全措施
1停电 必须切断所有能够给检修部分送电的线路,并采取防止误合闸的措施,如挂示牌。每处至少有一个明显的断开点。对于多回路线路要防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反馈电。
2验电 对已停电的线路或装置要进行验电。应按电压等级选用验电器。高压验电应戴绝缘手套。
3放电 放电的目的是消除检修装置上残存的静电。放电应使用专用导线,用绝缘棒或开关操作,手不得与放电导体接触。线与地、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,应有专门的放电装置。必须在已检验确无电压的电气装置和线路上进行放电。
4设临时接地线 为防止意外送电和二次系统的意外反馈电,以及为消除其他感应电,应在被检修部分的外端装设临时接地线。装拆接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套,装时先接接地端,拆时后拆接地端。
5挂标示牌和装设遮拦 在一经合闸即可送电到被检修装置或线路的断路器和隔离开关操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。标示牌的悬挂和拆除,应按排程员的命令执行。 “的人还: