66问答网
所有问题
6极45千瓦电机额定功率是85.8但是它的工作电流只有不到60是什么原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-01-18
电动机的工作电流取决于所带负载的大小:负载大电流就大、负载小电流就小,当没有负载属于空载时,其电流为空载电流,空载电流是建立定子腔内空间磁场的所需电能,大部分为无功功率。
6极45千瓦电机的额定电流(满载电流)约为86安,工作电流只有不到60安,则说明电动机的负载小,也就是俗语所说的“大马拉小车”。
相似回答
45千瓦
380V三相
电机的工作电流
范围是多少?
答:
三相
电动机额定
电流I=P/1.732*U*cosφ*η,假设功率因数为0.88,电动机效率η=0.93I=45000/(1.732x380x0.88x0.93)=83.54A。此是4极笼型电动机的参考数据,2极、6极、8
极电动机电流
略有不同。电动机
的工作电流
取决于负载的大小,即负载轻,电流小,负载重,电流大。
45千瓦
380V 他
的工作电流
范围是多少
答:
额定工作电流
:45000/380/1.732 = 68.4 (A),正常情况下,应该工作在此电流或以下。过载电流,应该不超过1.2倍,即不应超过82A。
冷冻水泵的
电机功率是45千瓦
380V 配ZR-YJV 3*50+1*25的电缆够吗?如果...
答:
电机电流
=
45KW
/0.38/1.732/0.8=85.8A,常温下ZR-YJV 3*50+1*25的电缆的截流量约为150A.足够了.50米内选35平方的,星-三角启动选2根3*16+1*10的就行了.
90kw
电机工作电流是
多大?
答:
90KW的电机通常都是角接,
工作电流是
指每相的电流,380v是线电压,其相电压为220v.每小时耗电量Q = 电压X电流X时间X3 = 220 x 130 x 1 x 3 = 85800(瓦.时)即
85.8
度。按标称功率算,耗电量Q= 功率x时间 x 功率因素,不考虑功率因素,约为 90x1 = 90(度)。电量计算公式:Q=I*t,I=...
70平方铝线450米380v能带多少
功率
答:
查电缆导线截面载流量,三芯带地绝缘电缆,正常敷设,其载流量为:148A左右。由于长度太长,450米的压降较大,实际上正常
工作电流
需要降一级,约为130A。根据电流,计算功率:P=1.732*380*130=85.8KW。导线直径与电流的关系 在日常生活中,常见的导线都很细,之所以,是因为它在工作时所承载的电流...
安防球机的限位
工作
原理
是什么
样的呢?
答:
直流电机 从控制的角度来说,直流电机在球机处于静止状态时,电机线圈中几乎没有任何
工作电流
。直流
电机的
这种特性,导致直流电机几乎没有什么热损耗,寿命相对较长,一般有10年以上的寿命;若要控制直流电机驱动云台转动,则既要计算球机从当前位置启动的加速度,也要考虑球机将要停在下一个位置的减速度,此外还考虑电机的...
大家正在搜
电机额定功率和最大功率
电机最大功率和额定功率差距
7.5kw电机额定电流
额定电压和额定功率
电机功率与电流的关系
额定功率一千瓦一小时多少电
额定功率kw是什么意思
4kw电机额定电流
三相异步电动机额定功率
相关问题
机械用的6级45千瓦电机额定功率86.4要是额定电流110多...
我有一台45千瓦的水泵电机,在启动时电流是60安左右,在运行...
45千瓦三相异步6极电动机转速偏高是什么故障
四十五千瓦的循环泵额定电流是84现在开到50赫兹电流是71正...
45千瓦电动机最大电流是多少?
维修后电动机运行电流达不到额定电流是什么原因?
75kw三相异步电动机额定电流是135A,但实际测量到的电流...
为什么45千瓦电机电流检测是50安 它的额定电流82.5安