变压器中性点接地电阻柜的接地电阻值怎么计算的?

如题所述

第1个回答  2018-06-26
低压系统直接接地运行方式和变压器是一样的,共用接地装置.
100KVA及以下的变压器,不能大于10欧
100KVA以上的变压器,不能大于4欧
第2个回答  2014-02-27
中心点不接地的变压器,其中心点接电阻,一是为了加大单相对地短路电流,以确保保护的灵敏度,而也是为了抑制发生单相对地短路故障时的过电压水平。为了达到这个目的,最好将在发生故障时流过电阻的电流值,调到与该变压器供电网络的电容电流值基本相同,从而达到最好的抑制过电压效果。两台主变的供电线形式及其长度都不同,电容电流也不同,所以电子选的也不同。应当说,设计这个供电网络的人是负责任的,如果不负责任的话,选择一个差不多的电阻,对于系统的抑制过电压也有作用的。
至于供电网络的电容电流,应当根据线路对地电容值来计算。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-16
和变压器是一样的,共用接地装置。
100KVA及以下的变压器,不能大于10欧
100KVA以上的变压器,不能大于4欧追问

那为什么我们的两个主变的中性点接地电阻柜的电阻值相差很大!1#主变35kv低压侧有5条架空线路,他的中性点电阻柜电阻为452Ω,2#主变35kv低压侧有3条电缆线路,他的中性点电阻柜电阻为70.7Ω?我们的主变运行方式为小电阻直接接地方式!我想知道这个小电阻值是怎么计算的,不是接地阻值!

追答

不好意思,前面的回答没有领会你的意思,是按低压系统直接接地运行方式回答的。
在中压系统中,一般采用中性点不接地,或者经过小电阻或者消弧线圈等间接接地。
中性点经过小电阻接地和中性点不接地系统对比,其优点主要是发生单相接地时,相电压升幅较小,对设备的绝缘要求可以降低。并且可以限制接地的电流,由于流过故障线路的电流比不接地系统较大,使得零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易确定故障,解除接地线路。
缺点为当发生单相接地时,保护拒动或者动作不及时,由于接地电流较大,可能导致故障的扩大。并且由于保护具有较高的灵敏度,当发生短暂接地故障也会动作与跳闸,使供电的可靠性降低。
两条主变和线路的容量、长度等都不一样,接地电阻值肯定也不一样。
大部分情况下,10KV、35KV配电系统采用中性点不接地运行方式。