求教独幢的三层楼,美发美容,之前没有喷淋,现在装修了要新做吗?消防有什么要注意的?

一个独幢的三层楼,总面积是680个平方,一层占地面积是235个平方,二楼也是235个平方,三楼是190个平方,一层做美发,二层和三层做的美容。我想知道这样的有什么消防要求。
怎么看不到答案?

第1个回答  推荐于2016-09-14
1、根据你建筑的性质,只需要设置消防应急照明及疏散指示标志、灭火器。

2、资金充裕的话,可以设置轻便消防水龙(建筑有用水的便利),每层设置一个即可。
3、其他如室内消火栓、自喷系统、自报系统都不需要设置。
4、装修设计时,注意建筑材料的燃烧性能,特别是织物与家具,要遵循GB50222-95 建筑内部装修设计防火规范(2001年版)设计,遵循GB 50354-2005 《建筑内部装修防火施工及验收规范》施工。
5、灭火器配置设置按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005设计,要符合GB 50444-2008 《建筑灭火器配置验收及检查规范》。
6、美发用品中摩丝、定型水等都是易燃易爆品,不能大量集中囤积,分散放置,准备几天的量即可。要注意。本回答被提问者和网友采纳